我公司新增一电力电表,所有设备功率166KW,电压380V,请问如何选择电表规格和互感器,最好有计算方法。谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-08
所有设备功率166KW,电压380V。这是装机容量。电流270A左右。(功率因数按0.9来计量)
三相有功功率(P)=根号3(即1.732)*电流(I)*电压(U)*功率因数。
电流互感器按额定电流的1.3~1.5来选择。电流互感器选择400/5。电压等级选择0.66KV/0.5KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcWWB404h.html
其他回答
第1个回答 2012-05-24
电气调设备166KW/380V电流约330A,互感器选0.5-0.66KV-400/。
电表选(三相四线制供电)380V/5A就就可以了。
第2个回答 2012-05-24
电流=166/1.732/0.38/0.9=280A左右.用400/5的互感器,3(6)A的三相四线有功电表
第3个回答 2019-12-05
先这样然后再那样就可以了
相似回答
三相
380V
的
电压
电流是
166
安培,应该用多少的
互感器
和
电表
答:
如果电流最高值的话。用200比5的互感器和表。如负载有电机的话。考率到起动电流应用400比5的互感器和表。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和
电压互感器
的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标...
三相四线有功
电表和
电流
互感器怎样选择,
有什么依据吗
答:
其实很简单:电流
互感器
:按照变压器二次侧额定电流配置电流互感器一次电流。三相四线电表:3*1.5(6)A; 因为所有电流互感器二次电流均为5A。例如:50KVA变压器二次侧电流为72.2A;那么可以配置75/5A互感器;100KVA变压器二次电流144A;配置150/5A互感器。
三相
380V
的
电压
电流是
166
安培,应该用多少的
互感器
和
电表
答:
选用
互感器
:200/5A 3块 电表选用三相四线有功
电度表
:3*1.5(6)A---
380V
/220V 1块