我公司新增一电力电表,所有设备功率166KW,电压380V,请问如何选择电表规格和互感器,最好有计算方法。谢

如题所述

所有设备功率166KW,电压380V。这是装机容量。电流270A左右。(功率因数按0.9来计量)
三相有功功率(P)=根号3(即1.732)*电流(I)*电压(U)*功率因数。
电流互感器按额定电流的1.3~1.5来选择。电流互感器选择400/5。电压等级选择0.66KV/0.5KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-24
电气调设备166KW/380V电流约330A,互感器选0.5-0.66KV-400/。
电表选(三相四线制供电)380V/5A就就可以了。
第2个回答  2012-05-24
电流=166/1.732/0.38/0.9=280A左右.用400/5的互感器,3(6)A的三相四线有功电表
第3个回答  2019-12-05
先这样然后再那样就可以了