消防自动报警总线启风机和多线直启风机分别通过模块启动风机么?现在是消防检测是什么要求

如题所述

是的。

1、如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制,也就是它是通过主机给模块一个指令去启动风机。

2、如果是多线直接启动风机就是直接按下开关就启动了。

现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。

当然,消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块。

控制模块用于防火阀停风机 ;多线模块用于远程手动控制。也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。

不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,还是要根据实际需求来决定。

扩展资料:

消防验收的关注点:

一、消防检测电气系统

1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况; 

2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 

3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; 

4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能; 

5、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能; 

6、检测消防控制室、各消防设备间及手报按钮处的消防电话通讯功能;对外通话功能; 

7、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线(禁水)的设置、双回路电源的设置和切换功能; 

8、检测电梯的联动迫降功能、消防电梯的使用功能,三(五)方通话是否清晰。 

9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号; 

10、检测应急照明的强启和非消防电源的强切。切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能; 

11、检测主备电的发电机自动切换及所有末端切换。 

12、CRT是否按规定设置(超50米公共建筑,超高层、超50米高层商业、商住楼)。 

二、消防检测水系统

1、消防供水 

⑴检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; 

⑵检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、稳压设施、保证消防用水和防冻措施等; 

⑶检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; 

⑷检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; 

⑸检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; 

⑹检测消防稳压泵及其自动保压功能。 

2、消火栓系统 

⑴检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等; 

⑵检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等; 

⑶检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状; 

⑷检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度; 

⑸检查手动启泵按钮的设置及其功能(直启泵、信号回答); 

⑹检查室外栓配置情况和检测室外栓充实水柱长度。 

⑺检查灭火器的配置等。 

3、自动喷水(雾)灭火系统 

⑴检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等; 

⑵检查水流指示器和信号阀的安装及其功能; 

⑶检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能; 

⑷检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等; 

⑸对报警阀组进行功能试验; 

⑹对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验(末端启泵和报警泄水阀启泵); 

三、消防检测排烟及通风系统

1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;测风口的风速,正压送风不超过7M/S,排风不超过10M/S。 

2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能、风速、排烟量; 

3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况; 

4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验; 

5、防排烟分区是否用防火门、防火卷帘(单轨需水幕)分隔(密闭); 

6、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测; 

7、风机前的280度防火阀是否能联动风机。安全疏散是看设置高度,与设置间距。还有转换功能。 

四、消防检测气体灭火系统

1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置(配置密度)和安装状况; 

2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机(闭锁)、喷射过程、气体释放指示灯、电动风口(常开与火警联动)等的动作是否正常。 

五、消防检测建筑部分

1、总平面布置及建筑内部平面:检查建筑物总平面布置及建筑内部平面布置(含消防控制室、消防水泵房等设置);包括消防车道、扑救面、防火间距及建筑层数、高度、面积等是否符合设计及审核意见。 

2、防火、防烟分区:检查建筑物防火、防烟分区划分是否符合规范要求;防火,防烟分区的设置符合设计及规范,标准要求,防火,防烟分隔设施是否按设计施工。

3、安全疏散和消防电梯:检查疏散楼梯的平面布置,楼梯的形式和数量,安全疏散通道宽度、安全出口数量和消防电梯的设置。

4、检测室内装修建筑吊顶,墙面和地面材料的燃烧性能、装饰织物进行阻燃处理时,阻燃剂必须完全浸透织物纤维、装饰材料表面进行防火涂料处理、开关,插座,配电箱安装等应符合设计及规范,标准 要求 

5、室外外墙保温材料的耐火等级;钢结构的防火喷涂等; 

六、消防检测材料设备

1、检查所有与防火有关材料的耐火等级、燃烧性能是否符合要求; 

2、检查所有消防材料设备的型式认证、检验报告、合格证,是否在有效期内。 

参考资料来源:百度百科—消防验收

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-20

如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的,就是通过主机给模块一个命令去启动风机,多线直接启动风机就是跟我们在家开灯一样,按下开关就启动了。

现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见,用模块控制启动也允许,但前提是要联动的相关设备要能够动作就行了。

消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制。

也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同。


扩展资料:

消防检测公司资质的要求:

现行规定是《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)2018年5月1日起实施。以下摘自《社会消防技术服务管理规定》。 

第六条: 消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。 第七条:消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件: 

(一)企业法人资格,注册资本三十万元以上; 

(二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上; 

(三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施; 

(四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上; 

(五)健全的质量管理制度; 

(六)法律、行政法规规定的其他条件;

第八条 消防设施维护保养检测机构二级资质应当具备下列条件: 

(一)企业法人资格,注册资本二百万元以上,场所建筑面积二百平方米以上; 

(二)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施; 

(三)注册消防工程师六人以上,其中一级注册消防工程师至少三人; 

(四)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级技能等级以上至少占百分之三十; 

(五)健全的质量管理体系; 

(六)法律、行政法规规定的其他条件。 

第九条 消防设施维护保养检测机构一级资质应当具备下列条件: 

(一)取得消防设施维护保养检测机构二级资质三年以上,且申请之日前三年内无违法执业行为记录; 

(二)注册资本四百万元以上,场所建筑面积三百平方米以上; 

(三)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施; 

(四)注册消防工程师十人以上,其中一级注册消防工程师至少六人; 

(五)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级技能等级以上至少占百分之三十; 

(六)健全的质量管理体系;

 (七)申请之日前三年内从事过至少二十项设有自动消防设施的单体建筑面积二万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防设施维护保养检测活动; 

(八)法律、行政法规规定的其他条件。 这是对于消防检测公司资质的要求是什么的解答。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-11-27
  如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的,就是通过主机给模块一个命令去启动风机,要是用多线直接启动风机就是跟我们在家开灯一样,按下开关就启动了,现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见,用模块控制启动也允许,但前提是要联动的相关设备要能够动作就行了。
  消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同。
第3个回答  2015-11-12
消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,比如海湾设备需要7根线,依爱设备需要4根线,利达设备需要5根线等等
第4个回答  2012-10-16
只需要连接多线就可以了!总线的联动是控制器通过多线控制盘来实现联动的,不需要单独的总线模块,也就是说都是这三根线实现的多线联动与总线联动。
注:当然也有一些花钱买的国标认证的企业不能达到这个要求!所以要视不同品牌来对待!

检测的要求是既能够多线启动也可以总线启动。本回答被网友采纳
相似回答