消防排烟风机需要总线控制和多线控制同时去控制一台风机吗?规范上有规定吗?

如题所述

需要的。规范的要求如下:

《火灾自动报警系统设计规范》

4. 1. 4 消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

4. 5. 3 防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。

扩展资料:

安装过程

1、全面熟悉风机的样本,熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。

2、联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。

3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转。

参考资料来源:百度百科--消防高温排烟风机

参考资料来源:百度百科--火灾自动报警系统设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
从图集99D303-2,排烟阀与排烟风机的联动方式有2种:1.消防中心控制(排烟阀动作信号通过总线到消防控制室,由消防主机通过总线-控制模块-启动排烟风机);2.直接联动(排烟阀动作信号连到风机控制箱,直接启动风机)。 但民规上似乎并没有明确。追问

排烟机不是应该多线控制盘控制吗?

追答

从以前的工程设计看,基本都是两种方式并存的。从楼下提供的规范内容看,新规范里已经明确,并与图集相符。

追问

光有多线控制检测能过吗?

追答

与规范不符,通过不了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-02
我公司专业生产排烟风机,健康环保,噪音低
第3个回答  2015-12-16
是的,消防排烟风机有三种控制模式,总线,多线,现场手动。
第4个回答  2015-10-29
(GB50116-2013)
4. 1. 4 消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
4. 5. 3 防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止.防烟、排炯风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接于动控制防烟、排烟风机的启动、停止。本回答被网友采纳