380v,35kw的设备应选多大电流的电度表?怎么算?

另外电缆是4芯的,应该用三相电表还是三相四线的?有什么区别?

三相35KW的设备电流为70安左右,那么三相电表的电流应大于这个电流,这么大的电流可能还得配接电流互感器,三相四线制还是方便一些还可以接一些简单的(如照明)单相负载。追问

我计算一下,不见得对啊,p=ui,35000=380*x,x=92.1,就是电流是92A,接表因为是测单相的所以除以2,就是电度表电流为46A的就够用了,对吗?

追答

这可是三相电不是单相电,三相的的功率公式是;P=√3*U*I*COSφ(UI为线电压,电流)这里COSφ为功率因素一般取0。8左右。按这个公式推导一下看看吧,请参考。

追问

谢谢你了,接表因为是测单相的所以除以2,就是电度表电流为35A的就够用了,对吗?会给您加分的谢谢。

追答

这个设备的额定电流为 I=P/(√3*U*COSφ)=35000/(SQRT(3)*380*0.8)=66.5安,这是每相的电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-09
三相四线制1.5-6A的电表,穿互感器100/5,四线方便控制和照明