33问答网
所有问题
对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些问题?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-30
(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。
(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。
(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hPc5W50cB.html
相似回答
二次回路通电试验或耐压试验时
,
应注意
什么?
答:
1)被试回路不能接错,所接设备断开点清楚,严防试验电压穿越到其他设备上
。(2)通知运行与检修的有关人员,必要时派人到现场检查,确实无人工作后方可实验,
实验时各端应有人监护看守,防止触电伤人
。(3)二次回路耐压试验时,
需将互感器二次绕组的保护接地线拆开
,试验结束后立即恢复。(4)电压互感器...
二次回路通电
检查
注意
事项包括( )。
答:
本题考查的是电气设备的施工技术要求。暂不检验的二次回路熔断器应全部取下。
远距离监控、操作设备时,设备附近必须设有专人监视动作
,并保持联系。接通二次回路电源之前,应再次测定二次回路的绝缘电阻和直流电阻,确保无接地或短路存在,核对操作和合闸回路的熔断器和熔丝是否符合设计规定。
高低压开关柜在电压互感器
二次回路
上工作时的安全措施是什么?
答:
一、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压
。二、检查断电保护和二次 回路的工作人员,
未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作
。三、
严格防止短路或接地
四、
应使用绝缘工具、戴绝缘手套
,必要时在工作前停用有关继电保护装置。五、接临...