推荐答案 2015-07-25
21 22都是编码器故障
保护功能:编码器通讯出错;
故障原因:编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能;
应对措施:按照接线图,正确连接编码器线路;
纠正错误接线,注意编码器电缆应接到X6。
根据我的经验还有一个原因可能是:接头松动原因引起的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hR0PB0Wc4.html
其他回答
第1个回答 2012-04-27
保护功能:编码器通讯出错;
故障原因:编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能;
应对措施:按照接线图,正确连接编码器线路;
纠正错误接线,注意编码器电缆应接到X6。
根据我的经验还有一个原因可能是:接头松动原因引起的!
第2个回答 2012-04-27
是伺服控制器吗?
21#报警是1、编码器坏;2、编码器相线错误。本回答被提问者采纳
相似回答
我使用的
松下
伺服
电机
出现
21
号
报警是什么
原因呢?帮忙看下
答:
松下电机报21.0的话一般是电机编码器的问题