120平方的三芯铜电缆,可以带多大功率?是怎么算的?是按每芯可算还是三芯总合360平方算?

如题所述

120mm²çš„三芯铜电缆若用在380V系统中,空气中敷设和土壤中敷设时分别可以输送141kW和158kW。

计算过程如下(以常见的VV22型3芯电缆为例):

1、查阅VV型0.6/1kV VV22型电缆的载流量

从上表可知,VV22型3*120mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†

在空气中敷设时载流量是267.1A,在土壤中敷设时是299.9A。

2、计算3*120mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†çš„输送功率

空气中敷设 √3x380Vx267.1Ax0.8=140636W≈141kW

土壤中敷设 âˆš3x380Vx299.9Ax0.8=157906W≈158kW

3、注意事项

1、即便都是三芯铜电缆,但不同电缆厂家的产品,不同结构(型号)的电缆其电缆载流量会有差异。所以要根据生产厂给出的电缆载流量作为计算依据。

2、此例没有考虑电缆的长度对电压的影响因素,如果电缆较长,需要对电缆产生的电压降进行计算,以保证电缆终端电气设备的输入电压合规。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-26
根据公式P=UI可知,在电流不变的情况下,可带功率的大小取决于供电电压的高低,电压越高可带的功率越大(要看电缆的耐压,不能超过电缆的耐压值),120平方的橡套电缆最小载流量都在300A以上,你没有说明是橡套电缆还是铠装电缆,不好给你回答电缆的载流量。
第2个回答  2012-04-26
可以带120KW左右的功率,铜电缆的安全载流量为2,而三相电每千瓦的电流也是2左右.所以说你的电缆是多大的,就可以带多大的功率.电缆都是按单芯算的.它的电流也是指单芯里的电流.相关的知识你可以到我的空间去看一下,电缆带负荷能力不是计算出来的,是根据经验有国家的规定.你到空间去看下这方面的文章吧
第3个回答  2012-04-25
按单股计算。
120平方*2A/平方=240A
240A*0.52=124.8KW
更详细的参阅文库 “三相电机功率计算”。追问

0.52是什么东西?

追答

你看看 参考资料,那是个简化算法。

本回答被提问者采纳