为何发电机加入备用时,发电机出口刀闸必须拉开

其实我厂发变组是通过出口刀闸与330KV系统连接的,330KV在发变组解列停运后是合环运行的,之间明显的断开点是发变组出口刀闸,所以不管发变组何种状态(冷、热备用),都必须拉开其出口刀闸。我想问的是不拉的话有何后果?

  这是为了防止误操作。当合上发电机出口刀闸时,发电机出口断路器应当是打开的,但是确实有过此时断路器却在合闸位置、从而产生故障的事故存在,投入断路器控制保险后,断路器处于保护控制下,一旦刀闸合上后出现上述情况,断路器能够立即动作。
  同时,在合上发电机出口刀闸时,就意味着该发电机已经处于准备发电的状态,给断路器投入控制保险,使得断路器处于由控制的状态,是应当的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-23
某发电厂发生一起由于运行误将运行中的#2发电机电压互感器隔离开关拉开,造成运行中的#2机组两组电压互感器全部失压,发电机保护动作机组跳闸事故
该厂#1、#2两台机组运行,调度令晚峰后停#1机做备用。20时31分,值长令:“#1发电机解列转备用”。20时40分,#1机断路器切开,发电机与系统解列。但操作人、监护人没有对操作票余下的项目继续进行操作,如断开#1机出口隔离开关等,而是坐下闲谈,班长也没有进行纠正。22时20分,班长令操作人、监护人到#1发电机小间拉开#1发电机出口隔离开关,两人虽然拿着操作票,但却走到#2机小间,在没有核对设备名称、编号,也没有进行唱票和复送的情况下,将#2机02甲、02乙电压互感器隔离开关拉开,当即造成#2机两组电压互感器全部失压,强励动作,无功大量上涨(表计已不能显示),静子电流剧增,发电机组复合过流保护动作跳开发电机组出口及灭磁断路器。23时经对设备检查无异常后将#2机并入系统
人员培训不到位,运行人员对于运行中出现的异常状况没有引起高度重视。在运行人员错误拉开运行中发电机电压互感器的一组隔离刀闸时,本已有火花产生,但操作人和监护人缺乏判断能力,没有意识到已经发生误操作行为,又错误地将另一组电压互感器的隔离刀闸拉开,致使保护动作发电机跳闸
另外本次事故中还隐含了一个错误:主开关拉开后,拉开主闸刀,然后才能是拉开电压互感器闸刀。班长安排到#1发电机小间拉开#1发电机出口隔离开关,万幸的是该厂运行人员没有按上述顺序操作,也没有去拉开#2发电机小间拉开#2发电机出口隔离开关,极度随意:首先去拉开电压互感器闸刀。否则,若拉开的是#2发电机出口隔离开关,操作和监护的两人是个什么结局不难想象了本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-22
备用分冷备和热备二种,冷备时须拉开刀闸,而热备不需。