大体积混凝土测温时间间隔怎么规定的

如题所述

GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范第6.0.1条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。

通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满足标准要求。

扩展资料:

大体积砼养护时的温度控制一般有两种方法:一种是降温法,即在砼浇筑成型后,通过循环冷却水降温,从结构物的内部进行温度控制;

另一种是保温法,即砼浇筑成型后,通过保温材料、碘钨灯或定时喷浇热水、蓄存热水等办法,提高砼表面及四周散热面的温度,从结构物的外部进行温度控制。保温法基本原理是利用砼的初始温度加上水泥水化热的温升,在缓慢的散热过程中(通过人为控制),使砼获得必要的强度。

参考资料来源:百度百科-大体积混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-14

GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范第6.0.1条规定:

6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。

通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满足标准要求。

扩展资料:

大体积混凝土测温:

1.测温延续时间自混凝土浇筑始至撤保温后为止,同时应不少于20d。

2.测温点应在平面图上编号,并在现场挂编号标志,测温做详细记录并整理绘制温度曲线图。温度变化情况应及时反馈。当各种温差达到18℃时应预警,达到22℃时应报警。

3.使用普通玻璃温度计测温,测温管上端应用软木塞封堵,只允许放置或取出温度计时打开。温度计应系线绳垂吊至管底,停留不少于3min后取出迅速查看。

4.使用建筑电子测温仪测温,附着与钢筋上的半导体传感器应与钢筋隔离,保护测温探头的插头不受污染,不受水浸,插入测温仪前应擦拭干净,保持干燥以防短路。

参考资料来源:gb 50496-2009——大体积混凝土施工规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-28

根据大体积混凝土施工规范第601条规定:

大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。

通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满足标准要求。

大体积混凝土的测温应从混凝土浇筑结束后开始,这应该无争议。关于何时结束,规范中虽然没有明说,但有一个指标是可以参考的,就是到混凝土表面温度和环境最大温差小于20°c时,可拆除覆盖。

混凝土的技术性质在很大程度上是由原材料的性质及其相对含量决定的。同时也与施工工艺(搅拌、成型、养护)有关。因此,我们必须了解其原材料的性质、作用及其质量要求,合理选择原材料,这样才能保证混凝土的质量。

扩展资料

大体积混凝土的浇筑、测温时间应符合下列规定: 

1、混凝土的入模温度(振捣后50mm〜100mm深处的温度)不宜高于 28度。混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不大于45度。

2、大体积混凝土工程的施工宜釆用分层连续浇筑施工。应依据设计尺寸进行均匀分段、分层浇筑。当横截面 面积在200m以内时,分段不宜大于2段;当横截面面积在300m以内时, 分段不宜大于3段,且每段面积不得小于50m。

每段混凝土厚度应为1.5m〜 2.0m。段与段间的竖向施工缝应平行于结构较小截面尺寸方向。当釆用分段浇筑时,竖向施工缝应设置模板。上、下两邻层中的竖向施工缝应互相错开。

3、当釆用泵送混凝土时,混凝土浇筑层厚度不宜大于500mm;当釆用非 泵送混凝土时,混凝土浇筑层厚度不宜大于300mm。

参考资料来源:百度百科-大体积混凝土施工规范

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-02-23

也就是说温度控制已达到目的,已没有开裂的危险了。因此,此时测温也就没有必要了。所以测温的终止时间应该是混凝土表面温差和环境最大温差小于20°c的时候。

扩展资料:

4、大体积混凝土施工釆取分层间歇浇筑混凝土时,水平施工缝设置除应 符合设计要求外,尚应根据混凝土浇筑过程中温度裂缝控制的要求、混凝土的供应能力、钢筋工程的施工、预埋管件安装等因素确定。  

5、大体积混凝土在浇筑过程中,应釆取措施防止受力钢筋、定位筋、预 埋件等移位和变形。

6、大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹压处理。

参考资料来源:百度百科-大体积混凝土施工规范


本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-11-28
