PLC编程:三菱FX2N,三个电动机顺序启动、顺序停止,间隔均是两秒。三个电机各配一个单独启停按钮

其余要求:
1、设置手动急停按钮
2、有过、载短路保护,任一电机有故障应立即停车并切断主电源,并报警
3、画出梯形图、接线图,并注释其中元件的实际意义

这个题我们好多人都是"单独启停"按钮出了问题,特高分求教,请高手不吝指教,本人邮箱:[email protected].万谢,做出来,分就是你的!

不明白.
你先要说清楚,顺序启停,单独启停是在不同模式下吗?
否则是一对矛盾啊.
若是单动/自动状态的话:
间隔两秒顺序启停,用定时器+移位.
启停就不用说了吧.
ld m8002 //初始化
or m4 //为了循环
mov 1 k4m0
ldi t10 //两秒间隔
out t10 20
ld t10 //移位
mul k4m0 2
ld X1 //单动...
//这个不用说了吧...//
ld m0 //自动模式使能
ani x1 //自动模式
ld m11 //单动模式下使能
and x1 //单动模式
old
out y0 //电机1
......
剩下不用再说了吧.追问

能做张梯形图吗?我是初学者,您说的我不太能明白,尤其是单独启停那部分,麻烦您了。谢谢!

追答

单动?
ld x10 //1号启动
or m11 //单动自保
ani x21 //1#停
out m11 //单动之对应位
这个清楚?
初学者不是问题,若是全面初学就可怕了.
接触过不少人,学的奇慢,百思不解,
一起工作一段时间后,似有所悟:
他们不止是PLC(某种品牌)初学,
要命的是,连电力拖动,逻辑电路也没学好,更不用说有编程基础.
我的意思是,可以考虑相关知识一起补充(复习).
这样子,似慢实快.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
手动急停按钮 加在每个输出电机之前,用常闭
第二个用串联 加入中间继电器实现

你可以用时间继电器 + 中间继电器 实现顺序启动
在中间继电器和输出三个电机的地方加入串联的常闭来实现任意电机故障,主动切断,输出低电位的时候闭合报警电路。简单点用 MOV这块的指令做吧。

梯形图自己捉摸着画吧,重点都告诉你了

最后三个单独启停 就是三个常开开关+三个输出 放在最后。追问

能做张梯形图吗?我是初学者,您说的我不太能明白,尤其是单独启停那部分,麻烦您了。谢谢!

追答

我不用三菱的PLC,我说的绝对没问题,你这个题目也只有在学校才会用到,很简单。
这不知道现在学校为什么都教些没用的东西。
PLC的强大之处在于它的通讯还有脉冲。那些简单的1 0 的控制还是自己摸索吧,这是最基础的,那个题目你不会 就在做简单一些。
你现在只实现一个顺序启动,能做出来吗?
然后把其它功能一个一个想办法加上去。
最后看看那些地方可以精简。

第2个回答  2012-08-30
加群:29969482(三菱PLC编程调试) 资料/软件/视频教程全套什么都有。。。很多高手,随时可以问,马上解决。
要视频教程(三菱、欧姆龙、西门子)找群主。。。
注:加入请改群名字,每10天清理一次 不合格的T。

你加了这群,是你学习的最好地方。让我看到你的提问,是你运气好。。。