求助:110KV变压器的耗损怎么算?

求助:
我公司所使用的变压器,型号为:S11-2500/10,容量为2500KVA;额定电压:10000/400V,空载耗损2379W,负载耗损26378W。而公司目前使用的总电流约在1000A左右,不知现在我们公司的变压器一月需要消耗多少电度?希望高手可以指教!谢谢大家!

(1)估算:2500KVA变压器实际运行中,额定铁损基本不变可以记做2.4KW,额定铜损姑且写作26KW,1000A电流时,铜损估算为12.6KW,经过如此简化以后就容易估算了:15KW×720小时≈10000度。(2)如果想计算清清楚楚,最好的方法是在变压器的输入端和输出端分别安装电度表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-27
你这不已经都算好了吗,另外还有电能表呢,无功损耗,和有功电能损耗都在表上可查的。再有一个就是空载损耗,即铁损,这是不管你变压器用于不用,只要变压器投上就产生,这个损耗是固定不变的,一般是总容量的6%。非晶合金变压器是1.98%。追问

高手你好,我是电工小白,因目前电业局开具的总度数与经变压器后我公司自行安装的三个分表(经校验)的总度数有较大差额,领导要求要知道每月变压器大概耗损要多少度电,求高手测算

追答

他的总度数-你表的度数=损耗

追问

就是因为每月的电度差额相差较大,才会请你算算按照标准之下的耗损是多少。
最多的一月差7000多度,最少的一月1500度

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-02
每月额定损耗约18000度,此时约8000-10000度。
第3个回答  2012-05-29
总电数-度数=损耗