33问答网
所有问题
求解机房UPS内的三相负载是33% 35% 34%总负载率是直接把三相负载率加起来?岂不118%
求解机房UPS内的三相负载是33% 35% 34%总负载率是直接把三相负载率加起来?岂不118%了求解总负载率是该怎么算?
举报该问题
推荐答案 2016-01-28
你好,这个问题我举个例子,比如你选择APC 60K的UPS,其实际最大功率是54K,则三相分别得到18K。你上面的数据33%/35%/34%,是占18K的百分比。所以总
负载
拿他们加起来乘以18K,(即18.36KW)。总负载率则除以54K。约34%。——上海伍麦电子科技
追问
非常感谢,能再解释下视在功率吗?用尽量简单的方法解释网上查的看的感觉有些晕
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcWRhcdWRchPBcd44c.html
相似回答
ups总负载率是三相
之和
答:
不是。根据搜狐网公开信息查询,
UPS三相负载率
计算公式如下:三相负载率=(三相负载/UPS额定容量)×100%。
...
UPS三相
电
负载
A相37% B相31% C相30%,可以算出
机房总
功率是多少吗...
答:
可以简单算出,如下:1.
UPS
的容量为100KVA,UPS的实际额定输出功率为100KVA*0.8(UPS输出功率因数),再根据
三相负载
平衡:每相的额定功率为100KVA*0.8/3 2. 机房的设备总功率为:100KVA*0.8/3*(37%+31%+30%)=26KW
ups有a、b、c
三相的负载率
,如何求得这台
ups总的负载率??
答:
UPS
前面板有显示
负载
功率。可以查看负载,电压,蓄电池容量。等等问题。
大家正在搜
三相负载的星形连接
三相负载的连接方法
三相负载的连接方式有几种
三相负载的连接方式有哪两种
三相负载
三相对称负载
三相负载电路实验报告
三相电机接线图
机房是干嘛的
相关问题
负载率计算公式
请问UPS负载率是怎样计算的?
UPS方面问题,请大侠们解决下。 1、500KVAUPS目前...
UPS怎么使用??急救
ups电源的选购问题?
计算机机房UPS容量怎么计算?
ups电源在什么情况下用三进单出的,什么情况下用三进三出的
100K UPS三相电负载A相37% B相31% C相30%...