求解机房UPS内的三相负载是33% 35% 34%总负载率是直接把三相负载率加起来?岂不118%

求解机房UPS内的三相负载是33% 35% 34%总负载率是直接把三相负载率加起来?岂不118%了求解总负载率是该怎么算?

你好,这个问题我举个例子,比如你选择APC 60K的UPS,其实际最大功率是54K,则三相分别得到18K。你上面的数据33%/35%/34%,是占18K的百分比。所以总负载拿他们加起来乘以18K,(即18.36KW)。总负载率则除以54K。约34%。——上海伍麦电子科技追问

非常感谢,能再解释下视在功率吗?用尽量简单的方法解释网上查的看的感觉有些晕

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考