33问答网
所有问题
380伏 60千瓦应该用多大A的总开关呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
380伏 60千瓦应该用160A的总开关。
电流I=P/(1.732Ucosφ)=60/(1.732X0.38x0.75)=122A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
查相对应的开关容量,工业上常见的型号有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。取160A较合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hchc5PPPBRcRdd0Bdc.html
其他回答
第1个回答 2014-02-28
三相回路的计算是:P=√3*U*I*COSφCOSφ是功率因素.一般取0.8.如果用电设备的功率因素比较低的话,就要取实际数.一般电机类的就取0.8.这样,大概60KW电流在114A左右.还要考虑到开关本身由于温度引起的降容作用,在80%~90%间.所以一般都保留点余地.总开关的额定电流可以用150A或再略大点..
第2个回答 2014-02-28
理论上由功率公式P=UI得I=P/UI=60000w/380v=157.89A所以应该用157.89A的总开关。
相似回答
380伏
60千瓦应该用多大A的总开关呢?
答:
60千瓦 = 60000瓦,380伏下的电流 I = 60000瓦 ÷ 380伏 ≈ 157.89安培
。因此,总开关的额定电流应该不小于 157.89安培,但为了保证电路的安全,一般建议选用稍大于该电流值的开关,例如 160安培的总开关。
60
个
千瓦的用
电量
要用多大的开关
怎样计算的
答:
(假设是380V电压)60个千瓦的用电量要用额定工作电流是107.251A的开关
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.251(A)
请问谁知道
380的60
千w的用多大电榄,还有空开
用多大的
答:
空开选择160A
比较稳妥
大家正在搜
380伏3千瓦用多大的线
9个千瓦380伏用多大的线
220伏6千瓦要用多大的线
3千瓦220伏用多大的线
25000瓦220伏用多大线
6千瓦220伏多大电流
12伏降到5伏用多大电阻
12伏降6伏配多大电阻
12伏变5伏需要多大电阻
相关问题
380v三相电源,总负荷60千瓦,应该用多大的铝芯电缆线、铜...
380伏,60-70千瓦的用电量,需要用多大的电缆?
380v用电,380v11千瓦,220v60千瓦,总开用多大...
15千瓦的380伏电机应该用多大平方的铜导线?
380伏800千瓦用多大的电缆
380伏用电,总功率380v11千瓦,220v60千瓦,用多...
60千瓦总功率需要多大电缆
60千瓦三相的用多少平方电线