380伏 60千瓦应该用多大A的总开关呢?

如题所述

  380伏 60千瓦应该用160A的总开关。
  电流I=P/(1.732Ucosφ)=60/(1.732X0.38x0.75)=122A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  查相对应的开关容量,工业上常见的型号有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。取160A较合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-28
三相回路的计算是:P=√3*U*I*COSφCOSφ是功率因素.一般取0.8.如果用电设备的功率因素比较低的话,就要取实际数.一般电机类的就取0.8.这样,大概60KW电流在114A左右.还要考虑到开关本身由于温度引起的降容作用,在80%~90%间.所以一般都保留点余地.总开关的额定电流可以用150A或再略大点..
第2个回答  2014-02-28
理论上由功率公式P=UI得I=P/UI=60000w/380v=157.89A所以应该用157.89A的总开关。