钢筋原材送样时经过了调直那检验后会合格吗

如题所述

1、钢筋原材送样时经过了调直那检验后就会不合格。因为经过调直以后钢筋的塑性降低,脆性增加,容易导致试验结果不准,不能够真实反映出钢筋的实际性能。
2、钢筋原材拉伸试验有三个检验项目分别指的是:屈服强度抗拉强度 、延伸率。
3、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
4、钢筋由盘料架上出来后进入该筒,适当调整调直块的调整螺钉,将调直块紧固在不同的偏心位置上,以便对不同规格或不同性质的钢筋进行调直。调直的方案有高斯曲线型、正弦曲线型和余弦曲线型,分别适用于不同直径,不同屈服强度的钢筋。在调直多盘钢筋后,调直块会产生磨损,此时,应补调偏心以保证调直效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
这个不是合格不合格的问题,关键是要求的就是原材不能调直。因为经过调直以后虽然强度会有增加,但是钢筋的塑性降低脆性增加,容易导致试验结果不准,不能够真实反映出钢筋的实际性能。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-05
钢筋原材送样时经过了调直那检验后会合格吗主控项目
答:该题应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)为准。
5.3.2A钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。
盘卷钢筋和直条钢筋调直后的伸长率、重量偏差应符合表5.3.2A的规定。
表 5.3.2A 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求

钢筋牌号 断伸长率A (%) 单位长度重量偏差(%)
直径6㎜~12㎜ 直径14㎜~20㎜ 直径22㎜ ~50㎜

HPB235、 HPB300 ≥21 ≤10 — —
HRB335、HRBF335 ≥16 ≤8 ≤6 ≤5
HRB400、HRBF 400 ≥15 ≤8 ≤6 ≤5
RRB400 ≥13 ≤8 ≤6 ≤5
HRB500、HRBF500 ≥14 ≤8 ≤6 ≤5
注:
1 断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径;
2 重量负偏差(%)按公式(W0-Wd)/W0×100计算,其中W0为钢筋理论重量(kg/m),Wd为调直后钢筋的实际重量(kg/m);
3 对直径为28㎜~40㎜的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低1%;对直径大于40㎜的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低2%。
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30吨为一批;每批见证取样3个试件。
检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500㎜;长度和重量的量测精度分别不应低于1㎜和1g。
【条文说明】本条规定了钢筋调直后力学性能和重量偏差的检验要求,为本次局部修订新增条文,所有用于工程的调直钢筋均应按本条规定执行。钢筋调直包括盘卷钢筋的调直和直条钢筋的调直两种情况。直条钢筋调直指直条供货钢筋对焊后进行冷拉,调直连接点处弯折并检验焊接接头质量。增加本条检验规定是为加强调直后钢筋性能质量的控制,防止冷拉加工过度改变钢筋的力学性能。
钢筋的相关国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014等。表5.3.2A规定的断后伸长率、重量负偏差要求是在上述标准规定的指标基础上考虑了正常冷拉调直对指标的影响给出的,并按新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定增加了部分钢筋新品种。
对钢筋调直机械设备是否有延伸功能的判定,可由施工单位检查并经监理(建设)单位确认;当不能判定或对判定结果有争议时,应按本条规定进行检验。对于场外委托加工或专业化加工厂生产的成型钢筋,相关人员应到加工设备所在地进行检查。
第3个回答  2015-08-27
送检的不等动,你调直后,实验室在调直,结果可能就不合格,可能有两种结果,扭力不够,直拉力强度差。因为经过你手调直,实验室还要调直,我做过这样的实验,大学时在实验室,毕业后干过几年实验室主任。你再送一批吧!不然你可能就亏大了!仅仅建议!
第4个回答  2012-08-03
不合格,钢筋经过调直后它的直径和物理性能都会改变的。