推荐答案 2012-07-31
配电房不需要空调的 做好正常的通风功能就可以的 如果设备正常 配电房里的温度不高的 变压器内有散热装置 电容柜 也有散热风扇的 温度不高 不需要在配电房加空调的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hdW5h5chP.html
其他回答
第1个回答 2012-08-02
不必要配备空调,高低压配电房、变压器房要根据你的地域、通风条件来定,充分利用自然通风;建筑变压房实行钢网房和多孔房,建筑高低压配电房实行房体上部多孔或房顶多孔,也可以采用排风扇或换气扇。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-31
配电室不配置空调的,一般只有二次室配置空调,配电室建议配置4台轴流风机吧。
相似回答
高压配电
室的设计要求及规范
答:
1、
高压配电
室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电
室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、
变压器
室、配电室、
电容器
室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
变压器
运行规程
答:
4.1.4 主
变压器
中性点刀闸的投入和切除由中调决定(一般是220KV I、II段母线分段运行时必须保证每段母线有一台主变压器中性点接地运行,如只有一段母线运行或两段母线合母联运行时也应有一台主变压器中性点接地)。 为了防止操作过电压,正常运行时,2B或3B的主变中性点刀闸必须投入。当需要投运或停 运其他主变压器...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电房
答:
当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:一、有大量一级或二级负荷;二、季节性负荷变化较大;三、集中负荷较大。第3.3.2条装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一
台变压器
断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。第3.3.3条变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250