变压器1250KvA.负载距离变压器2500米.90千瓦星角起动.60千瓦小容量电机和照明.请问用多大的铝芯线合适

如题所述

如果只要在电机和照明等设备前面安装一台10KV/0.4KV的200KVA变压器即可用25mm²铝线架线,如果像打隧道要打2500米。那就麻烦点。因为在施工间断向电业部门申请安装10KV/0.4KV的变压器只能安装在洞口,高压是不能进洞的,那怎么降低线损耗哪?这就要想办法了。好多人就用630KVA油浸感应调压器调高输入电压来补偿线损压降,这个就犯了严重错误。第一点。补偿线损压降,90千瓦额定电流170A起动电流最低200A, 60千瓦小容量电机额定电流100A起动电流最低130A加照明少算最低工作电流300A, 当用150平方毫米4芯铝芯塑料阻燃电缆(电机起动最少起动电流1\直接起动5-7倍的额定电流,2\星三角起动0.33(5-7)倍的额定电流,3\自耦起动K(5-7)倍的额定电流,K一般取值为0.65,4软起动2-5倍的额定电流)
, 每线压降=工作电流×线长度×电阻率÷线缆截面积
当打到1000米时=300×1000×0.028÷150=56V
当打到1500米时=300×1500×0.028÷150=84V
当打到2000米时=300×2000×0.028÷150=112V
当打到2500米时=300×2500×0.028÷150=140V
不管用那种起动线损压降已经超过110v.为了保证电机起动第设备最低工作电压340V,那调压器要调整输出电压最低电压=340V+110V=450V那起动后设备上要承受450V,设备就危险了,很容易烧毁,在开机时更可怕,因为开机时,没有线损和压降,设备上要承受400V+110V=510V.如果正常使用压降110V时, 那调压器要调整输出电压最低电压=340V+220V=560V那开机时与起动后设备上要承受600V--560V,设备就更危险了,设备100%烧毁,等二点不经济:
每线损耗=工作电流2×线长度×电阻率÷线缆截面积
当打到500米时=3002×500×0.028÷150=8400W三线总损耗=25.2KVA
当打到1000米时=3002×1000×0.028÷150=16800W三线总损耗=50.4KVA
当打到1500米时=3002×1500×0.028÷150=25200W三线总损耗=75.6KVA
当打到2000米时=3002×2000×0.028÷150=33600W三线总损耗=100.8KVA
当打到2500米时=3002×2500×0.028÷150=42000W三线总损耗=126KVA
如正常进度每天24小时工作进12米每500米要45天,
第一个500米损电=45×24×25.2=27216度
第二个500米损电=45×24×50.4=54432度
第三个500米损电=45×24×75.6=81648度
第四个500米损电=45×24×100.8=108864度
第五个500米损电=45×24×126=136080度, 2500米损电408240度+630KVA油浸感应调压器自损耗16KVA×200天×24小时=76800度,总损电484040度,以上还不包括因压降过大影响进度而误工夫数所多耗费用,单单电费就浪费不少啊。
现在上海潘登新电源有限公司开发一种专业隧道电源能降压87%线损耗,,并能使设备都像在标准电源范围工作,如需要找上海潘登新电源有限公司姜经理(021-62992188),她已经为中铁集团好几个隧道电源要求需要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-04
变压器1250KvA.负载距离变压器2500米.90千瓦星角起动.60千瓦小容量电机和照明.请问用多大的铝芯线合适-------------你搞错了没有,90KW+60KW=150KW,约300A,按+7% -10%的电压标准,须要2000平方的线径, 也就是说根本就不可能使用的,建议10KV供电,安装变压器
第2个回答  2012-07-04
大容量,远距离,不适合用低压输送电,方案是用200kVA配电变压器10kV高压送电的方法解决。
150kW,两公里半的距离,要能得到符合要求的用电,所需铝芯导线截面是1050平方毫米(变压器出线400V,终端380V,线路压降20V,线损每小时8.66kWh)。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-04
二百八十平方毫米
第4个回答  2012-07-04
400V供电距离最好不要超过500M