33问答网
所有问题
请问35KV馈线只有一个电压互感器,接的是AC相电压C接地,这是什么接法。母线PT是星形接法N接地,
请问这种接线方式怎样能实现同期并列。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-11
他这是检测线路电压和同期用的,取的是个线电压,二次有一点是接地了的。图纸上标注应该是两个圆圈,圈里是两根横线
相似回答
求
35kv
变电站电气一次部分初步设计 的资料 感谢 采纳后附送20分_百度知...
答:
开关柜内设有上下隔离刀闸,ZN23-35型真空断路器,选用干式高精度的电流互感器和
电压互感器,
电容器采用高质量并联电容器,并装有放电
PT,
站变选用SC9型干式站变,站内装有多组氧化锌避雷器。一次系统连接采用封闭母线结构,在每个单元柜装有"五防锁",保证了人身与设备的安全。电气主接线图如附录图B所示。3.2 设备选型...
亲,我想了解一下,各
电压
等级,中性点
的接地
系统。接地方式。
答:
中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生
一相接地
时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过
电压是
电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘...
什么是
单相
接地
故障?
答:
(2)如果发生A相完全
接地,
则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时
电压互感器
开口三角处出现三倍于原来
的相电压,
电压继电器动作,发出接地信号。(3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零
,这是
由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相...
大家正在搜
高压电压互感器二次线怎么接
电压互感器接线接反
电流互感器接地怎么接
电压互感器一次接地
三相电压互感器接法
电压互感器耐压接线
10kv电压互感器的接法
35千伏电压互感器接线
电压互感器有几种接法
相关问题
请问35KV馈线只有一个电压互感器,接的是AC相电压C
电压互感器的三种接线方式是什么?
电压互感器PT全部采用VV接法,单相接地。
请问电力系统规程上说的“PT二次侧只有一点可靠接地”怎么理解
电压互感器接法:
电压互感器有哪几种接法?
电压互感器如何接线的?
这个电压互感器怎么接线?