推荐答案 2012-07-03
先测定110kV的电压互感器二次侧的相序、线电压、相电压值,再去核对35kV、10kV电压互感器的二次侧的相序、线电压、相电压值,但是也有可能110kV与35kV、10kV存在角度差,所以还需要用相位仪来精确测定各侧电压的相位角,即A-A、B-B、C-C,确保相位角正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hhd5PdRRR.html
相似回答
当核相
、做向量时,我们究竟在做些什么
答:
新设备启动或者互感器更换后,一般要求进行核相和做向量。
一.核相 核对两条母线上的电压,检验相序是否一致,一般包括同源和非同源两种
。需母联开过做合和分的方式调整。 同源要求两条母线同一个电源,重在检查两个PT的相序是否一致。非同源要求两条母线来自两个电源,重在检查两个送电路径(线路...
一个是220KⅤ变电站,一个是
110Kv
变电站,出线是
10KV
如何
核相?
答:
正常的【220/110kV】工程不可能是小单位无资质的施工方
。故这个比较方便,导线上或者附近有黄、绿、红标志的就是三相中的第一、第二、第三相。即A、B、C相。真的要核相也是比较难的。只有通过电压互感器变成380/220V时才能好核对可靠、安全。
对
10KV
高压柜进行
核相
时,设备处于什么状态?为什么?为什么核相不能合地...
答:
一般核相步骤为:以系统侧相序为标准,在系统侧电压互感器的二次侧进行核相
,核相器的黄脚接A相,绿接B相,红接C相,核相器上指示灯闪亮顺序应为A-B-C或转盘顺时针转动,然后再对待并侧进行核相。如果在核相器指示类未按A-B-C顺序闪亮或转盘为逆时针转动,说时相序错了。这时千万不能合闸。必...
大家正在搜
电压互感器与电流互感器区别
35kV电压互感器
电压互感器变比怎么看
电压互感器二次侧额定电压
10kv电压互感器变比是多少
10kv电压互感器的接法
35kv电压互感器型号
10千伏电压互感器变比
电磁式电压互感器
相关问题
电压互感器投入运行时要注意那些问题,为什么要进行核相
1、大修或新更换的电压互感器为什么要核相(定相)?
电压互感器投入运行时要注意哪些问题?
高压电压互感器和高压电流互感器的作用?一次侧和二次侧如何接线...
10kv高压电压互感器
电压互感器投退原则是
35kV~10kV电压互感器单相高压保险熔断后,是否可以继续...
在110KV的变电站中为什么电流互感器要三相都要装而电压互感...