33问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表互感器
德力西
三相四线电表互感器
怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从
互感器
反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对了,互感器引出线拆除或联接时,切记要断开负载后进行!因为如果穿过互感器的电缆中有电流而且互感器开路时,会产生与互感器...
带
互感器
的
三相四线电表
.可是不要互感器.能够直接接线吗
答:
可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过
电表
的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,
4
、5孔,7、8孔互相短接。3、电源
三相
和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。
如图,
三相四线电度表
,带
互感器
的。要拆掉然后送电,需要怎么处理,短接...
答:
方法一,
电度表
与
互感器
都拆掉。电度表原进线与对应的出线一一连接。方法二,只拆掉电度表,电度表原进线与对应的出线一一连接。将互感器的二次侧(进电度表的两端)短路。
三相四线
直出
电度表
可不可以接
互感器
答:
可以接
互感器
的,也就是将原电流降低一定的比例供给
电表
计量,以后读数乘以倍率就还原用电量了。
三相四线
电流
互感器
与
电表
接线方式
答:
三相四线带电流
互感器
电能计量装置中,在相序接错时,计量肯定会不正确的。
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。互感器与电表接线不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4...
三相四线
制接
互感器
,
电表
读数要怎么看
答:
正确读取
电表
上的读数,比如为:X。查看进电表的电源线上是否从电流
互感器
上接出,如果没有电流互感器,是直接接的主电源线,则读数为所耗电能,即X度点。如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为200:5,电表读数乘以电流比:X*(200/5)=40X,即所耗电能为40X度电。
三相四线电表
有
互感器
是需要怎样算电费
答:
1、电度数=(
电表
读数 —上次读数)*
互感器
倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相
四线
也是如上这样计算的。
三相四线
费控智能
电表互感器
极性接反会有什么后果
答:
1、一只
三相四线电能表
就相当于三个单相电能表。2、如果一个电流
互感器
接反,就相当于这相的电能表会“反转”,对于上面的单相机械式电能表,表盘示数就“倒走”回去了。3、现在的电子式电能表与之原理一样,当其中一相电流互感器极性接反时,就会出现正确接线的二只电能表正转,一个错误接线的电能...
什么样的情况下
三相四线电表
需装
互感器
答:
在实际负载超出
电表
标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过
电能表
的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相四线电表
接
互感器
二种接法计量有差别吗?
答:
第二种方法是比较正规的接法。能准确计量。关于第二种接法S2接地问题,接不接地,都不影响计量,但会影响安全。需不需要接地,要分二种情况。及是否与电压
互感器
配套使用。以前的老标准是要求接地。但现在的新标准,如没有电压互感器的回路(及380/220V回路),要求是不接地。只有是高压才接地。从你...