答:
1.6互感器的接线方式
计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器
,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电...
互感器
如何
选择
答:
电流互感器选择原则:
1、电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。2、根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化
。3、根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度。4、
校验动稳定度和热稳定度
。互感器的基本功能就是按比例将高压压变换成低电压;其主要性能指标是就换的精度,但精度是和...
电流
互感器选用的原则
是什么?
答:
首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值
。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素,予以合理考虑。如保护装置具有减缓电流互感器饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感...
电流
互感器
和电能表
的选择原则
是什么?
答:
答:互感器和电能表的选择,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、
互感器:应选择变比150/5
,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
电度表电流
互感器的选择原则
是什么?
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互器如何
选择
?
答:
一、电流
互感器的
一次参数
选择原则
电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来决定,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流,一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流。另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满足所在一次回路最大负荷...
电流
互感器
如何
选型
答:
电流互感器使用
原则
1、电流
互感器的
接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联2、按被测电流大小,
选择
合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故3、二次侧绝对不允许开路,因...
如何
选择互感器
?
答:
有关电压互感器准确级
的选择原则
,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级电压互感器为宜。知识点延伸:互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压
互感器的
统称。能将高电压变成低...
如何正确
的选择
电流
互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,
选择原则
是:
互感器的
额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
电流
互感器
和电表的大小怎么
选用
?
答:
低压电流
互感器的选择
应遵循
原则
:1、额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。2、额定电压。应为0.5kV或0.66kV。3、注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
1