33问答网
所有问题
当前搜索:
伺服电机过负荷报警
台达
伺服
驱动器维修故障代码al006
答:
台达伺服驱动器报警代码AL006代表过负荷,电机及驱动器过负荷时动作,
一般原因是超过驱动器额定负荷连续使用
。
首先要检查马达线链接有没问题
,是不是有脱落,断线的情况,因为有些线材用久了之后产生老化,或者走拖链的长期拉动有可能会拉断。台达驱动器维修人员就经常碰到这种情况,检测是好的,用户换一条...
台达a s da一b2
伺服报警
al006
答:
是台达驱动器报警代码,AL006:过负荷,电机及驱动器过负荷时动作。
故障原因:超过驱动器额定负荷连续使用
。故障处理方法:
提高电机容量或降低负载
。台达驱动器报警代码大全:AL001 过电流 AL002 过电压 AL003 低电压 AL004 电机匹配异常 驱动器所对应的电机不对 AL005 回生错误 AL006 过负荷 电机及驱...
东菱
伺服电机报警
代码E--02是什么么意思?
答:
东菱伺服电机出现E--02报警代码,
一般是指编码器反馈信号出现问题,可能是编码器故障或者其它原因导致编码器信号传输异常
。具体而言,E--02报警代码可能表示以下问题:1.
编码器损坏或松动
,导致系统无法读取准确的转子位置信号。2. 编码器相关线路存在异常(如接触不良、连接错误等),导致反馈信号异常。3....
松下
伺服电机
过载原因
答:
问题二:松下A5系列伺服电机过载错误代码160 过载和惯量当然有关系了
,惯量比就是负载的惯量除以电机的惯量,一般要求750W以下的20倍以下,1KW以上的10倍以内,如果负载过高超过电机的额定扭矩,电机自然会报警,所以惯量比和负载率一般是一致的,至于如何测定,第一直接观测负载率,如果速度不快,基本上就...
AL006是什么原因造成的呢?
答:
其他原因:过负荷电机及驱动器过负荷时动作这故障是编码器异常。
1、可能是编码器接线错误,确认接线是否遵循说明书内的建议线路正确接线
。2、可能是编码器松脱,查看驱动器上 CN2 与编码器接头,重新安装。3、编码器接线不良,检查驱动器上的 CN2 与伺服电机编码器两端接线是否松脱,重新连接接线。4、...
台达
伺服电机
ASD-A0421LA
过负荷报警
答:
情况太少,可能是动力线三相UVW接错或缺相。检查下接线吧。
伺服电机
用力拧动会
报警
吗
答:
用力拧动
伺服
,有可能出现的故障就是
过负荷
每个伺服都有一定过负荷的能力,例如100%的时候检测时间为10分钟,也就是10分钟
报警
,200%的时候60秒报警,300%的时候3秒报警 关键看拧动的力是否持续能够持续报警所需要的检测时间,每个伺服有不同过负荷警报曲线 ...
三凌
伺服马达
驱动器显示RL51是啥意思?
答:
过负荷
。由于机械故障导致伺服放大器连续数秒钟以最大电流输出。
伺服电机
的锁定时间在1秒以上。故障原因1:机械故障:解决措施:1, 检查运行模式;2, 安装限位开关 伺服电机接线错误。故障原因1:伺服放大器的输出U V W和伺服电机的输入U V W相位没有接对 解决措施2:正确接线 故障原因2:伺服系统不...
伺服电机过负荷
运转会怎么样
答:
过载
报警
,保护性断开使能停止工作。
台达
伺服
故障代码
答:
台达
伺服
故障代码如下:AL001:过电流主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作。AL002:过电压主回路电压值高于规格值时动作。AL003:低电压主回路电压值低于规格电压时动作。AL004:电机匹配异常驱动器所对应的电机不对。AL005:回生异常回生控制作动异常时动作。AL006:
过负荷电机
及驱动器过负荷...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
伺服电机报警过载原因
伺服电机经常报警
伺服电机报警怎么处理
伺服电机堵转报警
伺服电机不转也不报警
伺服电机报警什么原因
伺服电机141报警
伺服电机报警复位
伺服电机报警代码