33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验要求
10kv
变压器
的交流
耐压试验
电压是多少?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内
要求
为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器耐压试验
答:
给变压器做
耐压试验
程序:1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择
试验变压器
和调压器。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源...
10kv
变压器
交流
耐压试验
电压是多少?
答:
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是多少 1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内
要求
为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧...
试验变压器
预防性试验标准有哪些项目?
答:
试验变压器
预防性试验标准有哪些项目?1.变压器变比组的测量。2.绝缘电阻的测量:一般标准中没有规定。与前次测得的绝缘电阻值换算成相同温度时相比,一般不低于前次测量结果的70%。3.交流
耐压试验
:标准为6kV加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。4.漏电流的测量:一般不做规定,但与往年数值相比...
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是多少
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内
要求
为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是多少?
答:
变压器试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是多少?变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是每相50千伏,时间为3至5分钟。
交流
耐压试验
电压的范围是多少呢?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
1厘米间隙,不低于35千伏。
变压器
外施
耐压试验
问题
答:
打高压侧的时候,要把低压侧和低短接,外壳必须有良好的接地。这做的是,高压侧对低压侧及地的耐压试验。如果是主变的话,在做这个之前,你应该先做低压侧对高压侧及地的耐压试验。就是把高压侧跟低短接,把高压线接在低压侧绕组上,耐压值根据规范来定。
变压器耐压试验
(外施高压试验)主要是检验...
变压器
油
耐压
实验详细简介。
答:
其状态的好坏直接关系到电力系统的运行稳定,因而需要定期对其进行绝缘预防性
试验
,以便跟踪其状态变化,确保其安全健康稳定运行。同时,
变压器
制造厂也要对其制造的变压器进行出厂试验,以保证产品质量。再者,变压器安装单位,在进行变压器安装工程结束后,也要对其进行交接试验,以满足运行的
要求
。变压器是电力...