33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器干扰信号模拟原理
变频器
出现
干扰
的原因?
答:
2、射频传导发射干扰:由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状
,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;3、射频辐射干扰:射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,...
变频器
工频应用时候产生的电磁
干扰信号
是否比用变频时候小,大概能小多...
答:
变频器在工频状态下,所产生的电磁干扰信号,肯定是比变频状态下要小,但这个“小”,却不要去量化
。工频和变频产生电磁干扰的原理是一样的。就是我们的电源加入电容滤波、IGBT逆变模块这些非线性负载的时候,会产生谐波。就好比水流过平整的地方,几乎是没有什么涟漪的,但是,水流过的地方有阻碍物,就会...
为什么
变频器
会产生
干扰
?
答:
因为整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变
,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变弱电源的情况下严重,使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。由于负载电压为脉冲状...
为什么PLC接收
模拟信号
的时候,电机用
变频器干扰
就特别大?
答:
干扰
的问题,但是好多处理方式都要试一试。比如
变频器
加输入输出电抗器,加输入输出滤波器,主电缆和控制电缆分开布线,接地线,
信号
线采用屏蔽线等。
求助:4-20MA
信号
受
变频器干扰
解决办法
答:
变频器
对PLC
模拟
量4-20MA
信号
的
干扰
主要的解决方法是屏蔽和疏导,具体措施如下:1.把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;2.有变频器等强磁场的干扰下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应...
变频器
如何解决
干扰
问题
答:
具体为:首先对周围的电子、电气设备产生电磁辐射;其次对直接驱动的电动机产生电磁噪声,使得电机铁耗和铜耗增加;并传导干扰到电源,通过配电网络传导给系统其它设备;最后
变频器
对相邻的其它线路产生感应耦合,感应出干扰电压或电流。同样,系统内的
干扰信号
通过相同的途径干扰变频器的正常工作。 (1)电路耦合方式即通过电源...
变频器
工作时为什么要防止电磁
干扰
,常用的防干扰措施有哪些
答:
变频器
工作时其本身就是一个
干扰
源,变频器的输出端有高次谐波会对控制线路或其他
模拟信号
产生干扰。常用的防干扰措施有以下几点:1、加滤波器 2、正确接地 3、加磁环 4、控制线远离变频器输出线,且控制线采样屏蔽线
变频器
有哪些
干扰
方式及一般如何处理?
答:
第一,接地。要求
变频器
采用单独的符合标准的接地;第二,屏蔽。采用屏蔽双绞线、铠装电缆等,另外,对于变频器系统级的隔离措施,可以在安装变频器的电控柜表面贴上有屏蔽作用的材料,比方说铝箔等 第三,隔离。采用隔离变压器对
干扰
谐波进行隔离。第四,就是滤波,可以采用变频器专用滤波器、电抗器、磁环...
变频器干扰
模块
信号
?
答:
先试下把
变频器
载波调低点,如果不行,在进行出线端每条线上装磁环(电子市场有卖,还没有充磁那种),每条线都各装一个,越大越好,线经过磁环都绕一圈以上,如果再不行,你的串口线要加滤波电路了。
变频器
对外部
信号
源的
干扰
问题.
答:
如果只是
干扰
温度,你给电脑电源滤波或隔离,效果不大。试试在温度
信号
线进电脑的接线端子上并无感电容(0.1微法--0.2微法左右都可以,耐压200V以上),每一根感温线靠近电脑端套个小磁环(镍锌材料)并尽量绕几圈一般都能解决问题。
变频器
对外干扰比较大时,输出穿磁环没什么效果,建议加输出滤波器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器干扰通讯原理
变频器干扰模拟信号解决方法
变频器对模拟量干扰怎么去除
杂波干扰信号放大器
变频器干扰不消除要警惕
abb变频器干扰模拟量信号
变频器对遥控信号干扰
变频器对24v电源的干扰
变频器干扰严重