答:
1,
设定压力值: 这个就是变频器带动水泵维持的管道压力数
。2,压力死区时间: 这个是变频器保持压力的来回波动的数值。 比如 满量程是1 你设定压力是0.5 死区时间是2% 那么压力在0.48-0.52 之间 变频器频率不变。 这个主要是避免变频器频繁跳频。3,设定变频器是PID控制方式 4,有时需要设定...
南方
变频
增压
泵怎么调
水压?
答:
如果是变频的,可通过复杂的程序来控制水泵调速和启停。
一般水泵专用变频控制的都有单独的压力设定键,长按压力设定键即可激活压力设定
,按上下或左右箭头即可改变目标压力值。部分厂家如果采用了非水泵专用的变频器,则需要到参数内部设定量程的百分比的形式来调节压力,具体调节方式和变频器品牌有关。增加泵...
稳压
给水系统
变频器
参数
如何调整
答:
变频器稳压
给水系统因为水泵运行不能超过额定转速(叶轮和轴承都不允许)所以一定是采用降低频率的方式,所以,变频器应该是工作于恒转矩状态,此时不仅需要调频还要
调压
。系统水流量分析:当水塔的容量确定后,可能会出现几种情况,出水量恒定、出水量变化不大、出水量变化很大,对于不同的出水形式,在水塔...
凯泉
稳压泵
控制面板设置
答:
稳压泵的
启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,还需要一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,然后0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
请高手指点:
变频
恒压供水,三个大泵和一个
稳压泵
该
如何
设置相关参数...
答:
当压力升高时,稳压泵降频运行,稳定在设置压力
,当稳压泵降到下限频率压力仍不能下降时,停止一台大水泵,压力仍不能下降停止第二台、第三台。就能恒压了马。你说的PID,P是指比例带、I是积分时间、D微分时间,变频器中就是输入模拟量,通过一定的比例计算调节频率。(比例可以设定的)...
用于
水泵的变频器
参数的调试,要调哪些参数呢?
答:
水
泵变频器
,如果控制一个泵,没有闭环传感器,你只要设置电流保护、压频比等参数就可以了,如果是带闭环的,需要设置PID参数,如果是多台
泵的
,那么需要设置供水板参数
水泵的
出水压力过大 ,
如何调整
答:
1、可以在出水口加个
调压
阀。2、把驱动力的转速下降。3、在水厂或供水站,出水压力由泵出口压力表或出水母管上的压力表来测定。若压力过大,可以通过
调节水泵
转速来调压,也可以通过调节水泵出口阀门开度或者减少运行
水泵的
台数来
调整
系统压力。4、水泵通过
变频
控制可以调整频率控制水泵电机转速,实现调节...
变频
供水系统调试内容和过程
答:
通过微机运行判断,发出指令到
变频器
,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台
泵
出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵运行。
增压
泵怎么调
压力
答:
增压
泵
要
调节
压力可以通过调节螺杆的力度来实现,螺杆的力度越大,压力也就越大,反之螺杆的力度越小压力也越小。
水泵出水压力
怎么
降低水压
答:
1、有一个稳压阀就行了,如要精确,可用液压系统的先导式压力阀,因为它的制作精度高。
稳压的
原理是:水出口的大小靠压力调定弹簧控制,(例如调到0.3PMa)管路的水压高于或低于此压力会自动调),当然结构比我说的要复杂得多。2、前提是:水源的压力要总是高于0.3PMa,因为压力高时阀会自动泄压...