33问答网
所有问题
当前搜索:
各电压等级接地方式
电力系统中性点运行
方式
各自适用的
电压等级
?(中性点直接
接地
,中性点经...
答:
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式
,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
我国电力网中有哪些
电压等级
,分别采用何种
接地方式
答:
我国电力系统常用的中性点接地方式一共有四种:
中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经电阻或电抗接地
。其中中性点经阻抗接地按接地电流大小又分经高阻抗接地和低阻抗接地。目前在我国,330KV和500KV的超高压电力网,采用中性点直接接地方式,110-220KV电力网也采用中性点直接接地方...
在我国电力系统中,下述些
电压等级
一般采用中性点有效
接地方式
( )。
答:
110KV 及以上都是采用中性点直接
接地
,66KV 及以下的通常采用不接地或者消弧线圈接地。
110kV变电站有三个
电压等级
的变电站:有三个电压等级110kV,35kv...
答:
110及以上的一般都是直接
接地
,35及以下的一般的都是非直接接地的,即不接地或者经消弧线圈接地。
什么叫电力系统的中性点?共有哪几种接地方式?
各种接地方式
适应哪种电...
答:
1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地
。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大电流接地系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是...
电力系统中性点
接地方式
对应
电压等级
是什么?选用什么计量方式?
答:
是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈
接地方式
。(4)1KV以下的电网的中性点采用直
接地方式
运行。但
电压
为380/220V的系统,采用三相五线制。低压计量使用电表,高压普遍采用计量柜。
各电压等级
常用变压器结线
方式
答:
中性点直接接地,低压侧角型接线,超前高中压侧330度。220kV/110kV变压器高低压侧均为星型接线,高压侧中性点直接接地,低压侧接地情况根据电网实际情况决定。35kV/10kV变压器高压侧采用星型接线,低压侧为角型接线,超前高压侧330度,
中性点不接地
,或经消弧线圈接地以限制接地电容电流 ...
为什么110KV及以上
电压等级
电网一般都采用中性点直接
接地方式
?
答:
我国的110kV
及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式
,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4 运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路, 设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中...
亲,我想了解一下,
各电压等级
,中性点的接地系统。
接地方式
。_百度...
答:
1 中性点直接接地 中性点直接
接地方式
,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。中性点直接接地系统产生的内过
电压
最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的...
我国110000伏及以上电力采用什么方式
接地方式
?
答:
我国6到35千伏线路一般采用
中性点不接地
或者中性点经小电流接地系统,110以上线路一般使用中性点直接接地或经小电阻接地系统,6到35千伏线路允许单相接地。更高电压等级不允许。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
详细的各电压等级接地方式
各电压等级的中性点接地方式
380V供电系统的接地
不同电压等级的接地要求
各个电压等级接地棒怎么区分
中性点接地用在几级变压器
直接接地是多少kv
高压配电房接地
直接接地的电压是多少