33问答网
所有问题
当前搜索:
当空载电缆电容电流大于
10kV带电作业时
空载电缆电容电流大于
0.1安时不使用消弧开关会怎样...
答:
在高电压下,不能使用普通开关,因为开关会直接拉弧导通了,并且很快发热烧毁,所以要用消弧开关。
电容电流
达到多少时必须使用消弧线圈接地?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相接地故障
电容电流超过
10A。3kV~10kV
电缆
线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
...加消弧线圈的标准是单相接地
电容电流大于
10A还是30A呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障
电流大于
30A时应装设消弧线圈。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV
电缆
线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
...线路的总长多少时才需要装设消弧线圈?10kv
电缆
总长度为多少时应装...
答:
35KV系统
电容电流大于
10时要装设消弧线圈,10KV是30A。这个是电网接地故障的种类和保护策略,当全系统的
电容电流超过
一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。
变电站
电容电流
达到多少安倍必须加装消谐设备
答:
l 3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地
电容电流大于
10A;l 3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,电压为3kV和6kV时,单相接地电容电流大于30A,电压为10kV时单相接地电容电流大于20A;3kV~10kV
电缆
线路构成的系统,单相接地电容电流大于...
高压
电缆
埋地敷设引起对地
电容电流
究竟有什么危害?
答:
当配电网发生单相接地时,电弧不能自灭,很可能破坏周围的绝缘,发展成相间短路,造成停电或损坏设备的事故;因小动物造成单相接地而引起相间故障致使停电的事故也时有发生。配电网对地
电容电流
增大后,对架空线路来说,树线矛盾比较突出,尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。
35KV
电缆
线路,高压试验通过,
空载电流
大12A,如何解决?
答:
必然有较大的冲击电流,而在交流线路上运行的电缆,虽然也有通过
电缆电容
的电流。但这个
电容电流
不是很大的,切不可把冲击电流与正常工作时的电容电流相混淆。鉴于投切
空载电缆
线路时产生的强大冲击电流会引起线路上的一些保护装置动作,造成不必要的影响,因此在投切时类似重合闸等保护是要退出运行的。
中性点不接地系统如果发生单相接地,接地点会有瞬时冲击
电流
吗?
答:
可以使得保护可靠地跳闸。对于人身安全来讲,当流过人心脏的
电流大于
80mm,就会引起生命危险,所以在当供电变压器容量大于1500KVA时,所接的
电缆
的
电容电流
就可以达到这个数值,所以即便中心点不接地系统,当供电网路足够大,电容电流足够大的时候,对人身也是会发生电击伤害的 ...
为什么架空线对地有
电容电流
,还有这个电流
答:
然后消弧线圈接在接地变压器的中性点上; 2、
电容电流
的计算比较简单,对架空线路,电容电流Ic=UL/,对
电缆
线路,电容电流Ic=UL/10;其中U是电压,在这里是35k,L是总长度;是架空线路的总长度和电缆。 电缆的长度增加了,会使电容电流增大, 电缆的安装摆放距离不同,不影响电容电流; 但从安全和散热等考虑...
正常运行时和单项接地时的
电容电流
有无区别
答:
当电缆
正常运行时,电缆对地
电容电流
虽然不大,但也是存在的,随着电缆延伸而增大。当电缆出线越来越多,电容电流就增大到一定水平,此时如有接地故障,故障处就会流过整个出线系统内除自身电缆线路以外其它电缆出线正常电容电流之和。这个之和就比此线路正常电容电流大多了。且电容电流与电压向量方向垂直,...