中性点不接地系统如果发生单相接地,接地点会有瞬时冲击电流吗?

中性点不接地系统的一大优点就是发生单相接地时,由于不构成回路,因此接地点不会有短路电流,不会触发接地保护动作。但我想请教的是:在发生单相接地瞬间,如果接地相对地瞬时电压不为零,根据欧姆定律,接地相与接地点之间应该存在电流。虽然这个电流随着接地相电压降为零而很快消失,但这样看来,即使是中性点不接地系统发生单相接地,接地点应该会存在一个瞬时的冲击电流,请问实际中是不是如此?如果人接触中性点不接地系统的一相导致单相接地,请问会不会由于瞬时电流的电击导致人身伤害?
谢谢大家帮助!

中心点不接地系统的电缆及电线对地还是存在电容的,所以即便是中心点不接地系统,如果单相一点接地,会有电容电流流过。这个电容电流从线路及电缆的对地电容流入大地,又通过接地故障点流回。但这个电流不是瞬时冲击电流,而是随着接地故障点存在的。
所以,我们将中心点不接地系统的电容电流5A、10A几个水平,当其小于5A时,可以如你所说,单相接地时不动作保护。但是大于5A时就应当动作报警,而大于10A时就应当动作开关保护了。所以,当电容电流大于10A时,我们往往将中心点接上高电阻,让单相接地后的故障电流达到数百安培,可以使得保护可靠地跳闸。
对于人身安全来讲,当流过人心脏的电流大于80mm,就会引起生命危险,所以在当供电变压器容量大于1500KVA时,所接的电缆的电容电流就可以达到这个数值,所以即便中心点不接地系统,当供电网路足够大,电容电流足够大的时候,对人身也是会发生电击伤害的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-28
会导致伤害,原因就是变电站的中点以及电力变压器的星形避雷器中点都在接地,所以说二次不接地系统虽说构不成回路,但它能回到变电站接地,所产生的自藕压降足以伤人
第2个回答  2009-12-28
如果一相接地,地与中性点电压为220v,地与其他两相间电压为380v,你用万用表看看