33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机强启线是几根
请教消防
强启
布线
答:
一般现在多线为7*1.5线
。两根电源、两根信号、两根反馈、一根公用
排烟风机
怎么接线图解
答:
1、从消防主机拉五根线到消防强排烟风机电源控制箱
,分别接请求,应答,常态,故障,COM,当然不同的消防设备,有不同的接法,具体还要看现场消防主机.2、这个是消防联动的问题,当探测区域内的报警器(烟感,温感)手报等发出报警信号后,消防主机接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好...
正压送
风机
手动
强启线
3*(NHKVv-4*2.5MT25cc是什么意思
答:
2根
启动、2根回答。
消防感烟感温、
风机强启线
、消火栓泵强启线、
排烟
控制阀、带电话插孔...
答:
一般 感烟感温 信号主线
风机强启线
、消火栓泵强启线 这都是直接拉单独的硬线的 直启线
排烟
控制阀(防火阀) 信号主线和 24V电源线(提供给控制模块的)带电话插孔的手动报警按钮 (手报) 信号主线 和电话线
求助消防
风机
直
启
接线问题
答:
而消防主机与消防泵或
风机
之间的接线,一般都是通过直启盘。例如西门子消防FC18/FC720都有单独的直启盘(联动盘),每个直启盘有八路输出,每路输出启动时输出24V,接FEPS的消防联动(DC24V)端子,并有反馈线路直接接FEPS的运行信号(无源信号)。KC1是公共端,KO1和KC1输出DC24V,在接入FEPS前需通过...
消防
强启
原理是什么?
答:
实际就是通过消防报警控制中心,对一些联动系统进行人为地强制启动。其原理就是在这些系统和消防控制中心之间有一套单独的线路和模块控制,在需要人工干预的时候,可以直接按
强启
按钮实现对这些设备的强制操作。
...中间的那个是多线控制线,可是从平面图中我只看到
排烟
机和水泵...
答:
那一条多线控制直接连接在消火栓泵、
排烟
及正压
风机
、潜水泵控制箱,这种画法有问题,首先潜水泵不需要多线控制;其次泵控制柜与风机多线控制的线型不一样(主要是实际使用根数不一样),不能用同一根画线表示,另,消火栓泵及喷淋泵还各少了一组线,即消火栓
强启
泵线及压力开关强启泵线。
消防
强启是
什么意思?
答:
问题一:消防强启是什么意思 强启简单来说就是强制启动。一般消防重要设备在消防控制室里即可以启动,如消防泵、
排烟风机
之类的。问题二:关于消防
强启线
的问题 首先,应急照明是接在应急照明配电箱,双电源供电。灯具回路接于应急照明回路中,而非普通照明。断路器MXC45N处于断开时,自带蓄电池的应急...
消防自动报警总线
启风机
和多线直启风机分别通过模块启动风机么?现在是...
答:
当然,消防
排烟风机
控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块。控制模块用于防火阀停风机 ;多线模块用于远程手动控制。也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,还是要根据实际需求来决定。
东莞消防
风机
选雅高风机怎么样?
答:
此信号所有都是独立的无源常开接点信号。二、应急控制或称
强启
控制 当消防模块发出信号对
风机
进行控制而不动作时或其它因素;则需要对风机进行强启控制,强启控制分为:模块控制强启(控制方式和种类与上述模块控制一样)、硬线控制强启。建筑电气消防电源监控系统与电气火灾监控系统有什么区别?
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防风机直启需要几根线
消防风机联动穿几根线
消控室风机直启怎样接线
风机消防强启接线图
消防风机多线是哪几根
消防水泵直启接线是几根
风机强启的5个接法图
消防风机强启怎么接线视频
风机联动模块接线方法