植筋拉拔试验抽检
植筋
检验批按多少
抽检
答:
植筋拉拔试验
取样3000个做一组。植筋72小时后,可采用拉力计对所植钢筋进行拉拔试验。
抽检
数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1‰计算,不少于3根。1根代表1000根,3000根一组,一批次不到3000的也要取...
二次结构
植筋拉拔
实验要检验多少数量的锚固筋?
答:
建筑工程中二次结构
植筋
规定一个检验批做一次
拉拔试验
,就是以一个楼层或者几个楼层作为一个检验批,植筋总数不超过3200根。构造柱锚固钢筋检验批
抽检
数量根据植筋的数量不同,样本数量不同。不大于90根时是5根。91~150根时时是8根。151~280根时时是13根。281~500根时时是20根。501~1200根时时是32...
拉拔试验
检测标准
答:
拉拔试验
是一种用于检测钢筋连接件(如
植筋
)的承载力的重要方法,一般拉拔试验检测标准如下:1、抽样数量:对于批量不超过100根的钢筋,应全数
抽样检验
。如果批量超过100根但不超过500根,应每50根抽取1根进行检验,至少检验3根,其中至少1根应取自第一、中间、最后位置的螺栓。如果批量超过500根,应每...
后锚固
植筋拉拔试验
要求
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,检验批小于等于100个的
抽检
20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组
试验
块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
拉拔试验
规范
答:
一般来说
拉拔试验
只对较为重要的部分,框架结构的砌体多为填充墙如果你要是填充墙部分就可以不需要做拉拔试验。但是对于混凝土先
植筋
后砌筑的墙体为其保证混凝土与砖砌体的整体性是必须要做所植筋的拉拔试验的。检测方式按照1%进行
抽检
不但比按照1‰进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题。...
植筋拉拔试验
要求规定是多少?
答:
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。
抽检
数量可按每种钢筋
植筋
数量的0.1%确定,但不应少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm),匀速加载2—3分钟(或采用分级...
植筋拉拔试验
如何取样
答:
GB50367-2006附录N第1.4条规定重要结构构件、悬挑结构构件应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验;第2.2条规定破坏性检测的抽样取每一验收批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验,若
植筋
总数不多余100件时,可仅抽取3件进行检验;第2.3条规定:重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不...
植筋拉拔试验
怎么取样?
答:
按每种钢筋
植筋
数量的0.1%确定,但不应少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。
抽检
数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,...
植筋拉拔
力检测标准是什么?
答:
4、
植筋拉拔
合格标准;a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(...
植筋拉拔试验
怎么取样
答:
化学锚栓
拉拔试验
时怎么取样呢?《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550规定,
植筋
(指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓)的胶粘剂完全固化时,应抽样进行现场拉拔承载力检验。其检验方法及质量要求必须符合本规范附录N的规定。1.锚固质量现场检验