怎么接风电闭锁
答:
1、首先,风电源。将风电源的负极接地,将正极与松动端子10。2、其次,将待监测的开关或接触器的一个触头与风电接触器的公共端子连接,另外一个触头与
电光400
。3、最后,将风电接触器释放回路的继电器触点KA1,KA2接通,另一端与风电源的负极相连即可。
电光
防暴KBZ-
400馈电
开关(白色,方的)风电,瓦电怎样接。就是瓦斯监控闭锁...
答:
理论上讲
馈电
开关上腔体里面的九芯接线柱上有风电、瓦斯和公共端得接线端子。你只需要设定保护器参数是常开或者常闭就OK
电光400馈电
怎么甩保护
答:
漏电脱扣器就可以甩掉漏电。原来的机械是
馈电
开关需要差点漏电脱扣器就可以甩掉漏电,现使用的多数为智能综合保护器控制的漏电保护,馈电开关一般都带三相同步电抗器或者三相中性点电抗器。
电光400馈电
分闸后显示漏电解除
答:
不跳闸原因漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
电光400馈电
开关失压怎么回事
答:
电光400馈电
开关失压是综合保护器的电压检测接线端线头脱落和保护器损坏。根据查询相关资料信息显示,综合保护器的电压检测接线端线头脱落和保护器损坏造成的失压,可以通过检查控制变压器的初级和次级保险有无损坏,初、次级接线有无断线,变压器是否损坏来解决。
电光
的KBZ-
400馈电
,在停电从新送上电源后,总是显示失压,过段时间后按...
答:
回答:出厂设置里有个电压系数,记住原来的参数,然后往高或者低调节,就不会显示欠压,但不能调的过了,否则会显示过压。
电光400馈电
做分开关时漏电不会跳闸吗
答:
矿用KBZ-
400
开关漏电不跳闸,原因有这么几个:1、接线腔内的辅助接地是否接好 2、漏电继电器是否正常 3、零序电流零序电压值是否正常 4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适 5、U0与I0接线是否正确 6、附加直流电源(就是u0与un)接线顺序是否正确 7、三相电抗器是否正常 8、保护器是否正常 ...
电光400馈电
保护器屏幕闪烁
答:
液晶屏烧坏,更换保护器。
电光400馈电
保护器屏幕闪烁是由于液晶屏烧坏造成的电路中的电流流通出现问题,导致屏幕闪烁,可以更换保护器来解决。在使用配电保护器时要注意,保持变压器卫生,及时清除配变油污和高低压套管上的尘埃,检查线路是否老化,线路连接是否牢固,绝缘性能好坏等。
电光
产KBZ-
400
A
馈电
,在做远方漏电试验时不跳闸是怎么回事?
答:
电气回路阻抗过大
电光
产KBZ-
400馈电
开关送电就跳是什么原因?屏幕没有显示故障。只有失压...
答:
不是失压,是欠压吧,你的保护接地线未接好,或者错接