答:
我的看法和前面那位不同;首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流
互感器
;
电流表
是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不
能共用
一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。再来说,...
1200a/5a的
电流互感器可以
接到1000a/5a的
电流表
上吗?
答:
一般不可以,尤其在要求高的场合。除非应急临时使用。用1200a/5a的电流
互感器
代替1000a/5a的
电流表
会造成电流表读数的误差。表上的读数乘以1.2才是被测电流。比如,读数1,表示被测电流为1.2千安。0.8表示0.96千安(960安)。0.6表示电流为720安……等。既不方便又容易误读。
两组电源线的同相
能否共用
一块
电流互感器
,
电流表
能显示两组电源的总...
答:
可以的,显示的就是总
电流
三相四线电能表与
电流表共用电流互感器
答:
并联肯定不行了啊,要把电流
互感器
的次级和有功表,
电流表
串联才行。一组电流互感器最多带三个负载,有功表,无功表,电流表,都是串联。否则度数不准
电流表
跟
电表共用
一个
互感器
,为什么并联无效。
答:
并联分流,
共用
的话会导致不准确的,如果公用一个
互感器
,就串联起来。
电流表
和
电表共用互感器可以
并联吗,接上去电表有走,但是电流表不动
答:
电流表
与
电表共用互感器
,不能并联轵能串联,也就是把电表的电流线圈与电流表串在一起后再接互感器。并联接法读书减半(电流表与
电表电流
线圈阻值相同时)
电表
和
电流表共用互感器
怎么接线?
答:
电度表的电流线圈与
电流表
串联接
互感器
。
电流表
和电度表经
互感器
联接
可以
并联吗?
答:
不可以。并联无法正确计量。电流将按
电流表
电度表内阻分配。电流
互感器
二次侧仪表必须串联!
一个
电流互感器能
同时串联两个
电流表
工作吗?
答:
当然可以,初级串联一个,次级串联一个,监测
电流
变化。
一个
电流互感器能
同时串联两个
电流表
工作吗?
答:
完全可以,只是在操作时注意,带电操作不能将电流
互感器
二次侧开路,改线时先在电流端子上将互感器二次侧短接,使二次电流不出端子直接流回。然后再将
电流表
线拆除。装新表,串联。完成接线后检查没有问题,再将端子排上的短接线去掉,新电流表与旧表一起工作。若电流回路开路,会在断开的两个线头...