答:
电流表与电能表的电流线圈串联后接与
互感器
即可。不过前提是,
电流表电能表
总容量不能大于互感器的额定容量。这取决于电流表电能表电流线圈的内阻大小。容量计算是,I^2X r0 。r0 是电流表或电能表的内阻。互感器的额定容量标识在铭牌上。
...
电流
在600A至800A的
电表
,选择啥型号电表和
互感器
呢?谢谢
答:
你可以用:3X(1。5--6A)三相三线电表。
互感器
用1000/5的可以了。
电流互感器
如何与
电表
匹配?
答:
1.
电流互感器
的选择:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据
电表的电流
测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二次侧接线则需与电表相连接。接线时,应注意遵守...
电流互感器
如何配与之相符的
电能表
答:
电度表分为互感式和直通式,直通式电度表不经过互感器(400V电压以下使用);互感式电度表分为三相三线(3*100V)和三相四线(3*220/380V)电度表。直通式电度表,最大为20(80)A,即超过80A电流就要用
互感器电度表
,电度表为/5A的,
电流互感器
也必须使用/5A的,不限倍率(一般按开关大小而定,...
三相四线
电表
怎么看度数
答:
三相四线电表怎么看度数1、看数字框内的最末尾的数字颜色。2、再看数字框的上面有一排较小的数字,这些数字是各数字框内所对应的数的倍率。3、然后再看电表是属哪类电表,三相电度表。4、最后看
配
互感器的
电表的互感器
是多大的,根据不同的功率大小选择合适的互感器。 抢首赞 评论 分享 举报 广东...
电表
和
电流表
共用
互感器
吗?
答:
电表和
电流表
共用
互感器
,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
电能表
与
互感器
的配比是多少?
答:
配电流互感器
一般都是小表,如5A
电度表
、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和
电能表
如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ...
电流互感器
怎么
配电度表
?
答:
变压器100.5,变压器最大二次
电流
为5a,选择
电表
约10A即可
电流表配互感器
,是怎么计算实际值的
答:
电流互感器
,顾名思义是对电流值的转换,是把一次侧的感应的大电流值转换成二次侧的小电流值,以便送入
电流表
或控制电路。电流互感器的变比是计算一次和二次电流的依据,比如800:5,即是一次侧流过800A时,二次侧的电流是5A。一般辨认二次测电流有两种情况:仍以变比是800:5的互感器为例,若一次...
800
A电流
,用3x1、5(6A)的电子表计量可以吗(配1000/5的
互感器
)
答:
你的电表3x1.5(6A)表示是3相电表,允许最大电流6A。因为用了1000/5的
电流互感器
,线路中流过的800A经互感器转换成 1000:5=800:x x=(5x800)/1000=4A 即互感器二次侧送到
电能表
的电流最大是4A,没有超过
电表的
允许电流6A,所以可放心使用。顺便指出,由于互感器的使用,电表的读数被缩小...