33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表和电流互感器怎么配置
电流互感器
和
电表怎么
匹配使用呢?
答:
电流互感器与电表的匹配主要包括以下几个方面:1.
电流互感器的选择:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器
。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二...
车间要装3相
电表
但我对
电表和互感器怎么
搭配完全不懂 麻烦懂的师傅帮...
答:
综合考虑,
电流互感器可选500A/5A或750A/5A
。
采用了互感器之后,电度表选三相5A就可以了
。电表读数乘以互感器变比就是实际用电量。
电表和电流
表共用
互感器怎么
接线?
答:
电流表与电表电流端子串联后接互感器即可。
也就是互感器二次一端+电流表+电表电流端子+互感器另一端子即可
。
电度表怎样
选配
互感器
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电度表和互感器
是
怎么
匹配
的
,多少KW需要配互感器(380V)
答:
电度表和
互感器匹配有两种方法:一、根据供电设备的额定电流。二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用
电流互感器
时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值
与电流
表最大值一致。否则需重...
电流互感器
和三相
电表怎么
接啊
答:
二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个
电流互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
电度表和互感器
是
怎么
匹配
的
,多少KW需要配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,
电流
约1700A,可以配2000/5A
的互感器
,电表可以配1.5(6)A的互感器型
电度表
,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
电表与互感器
配比
怎么
算出来
答:
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A
的电度表
。如果负载额定电流是120A,可选择150/5
的电流互感器
,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0...
电度表和互感器怎么
搭配?
答:
电度表和
互感器没有什么搭配的问题,电度表的;\x0d\x0a 电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;\x0d\x0a
电流互感器的
变比容量...
车间里最大用电电流是400A,请问
怎么配电表
盒
电流互感器
?
答:
采用三相四线制
电能表
即可,400A的电流并不大,
电流互感器
选用一次额定电流100~600A的LTC1-10,电流比20:1左右,75/5 、100/5都可以。