33问答网
所有问题
当前搜索:
电量表的互感器怎么配置
想从以经
互感器
电表下端分装电表,
如何配置
电表和检测互感器及配比计算请...
答:
从安装电流互感器电表的一次电路下端的分支线上装分电表,
电流互感器和电表的选择只与分支线的负荷电流大小有关
,与干线上原来装设的互感器大小无关。互感器一次额定电流按负荷电流的1~1.3倍选择,电表的额定电流选1.5(6)A的即可。支路用电量等于支路电表抄见电量乘以支路互感器变比。
三相四线电子式预付费电能表接
互感器怎么
接
答:
三相四线电表接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流
互感器的
电...
单相电度表测量三相
电量
(配
互感器
)
如何
接线
答:
单相电表测量三相电量要用三块电表配三块互感器,互感器二次侧电流标准为5安电流
。普通单相电表接线孔有1、2、3、4个进线孔,单相测量接线是1进火2出火线,3进零4出零,实际3、4在内部是并在一块的不用区分进出。在测量三相电时多通过互感器接入电表,供电a\b\c三相分别穿过A、B、C三个互感器...
同一相,两个回路
的
电流
互感器怎样
接线,能在一块
电量表
上显示总电量
答:
将同一相的两个电流互感器的输出端S1连接到一起接电度表的电流输入(如A相接1)端
,电度表的电流输出(如A相接3)端接两个互感器的S2端。简言之,就是将同一相的两个电流互感器并联接入电度表。
电流表和电流
互感器如何
匹配一致?
答:
0.5级
的
电流
互感器配
1级电度表是正确的。电流互感器二次额定电流为5A,电度表额定电流为3(6)也是合理的。总用
电量
等于电表抄见
电量
乘以40(200/5)。一般来说各分表电度之和小于总
表电
度数是正常的,因为分表无负荷时分电表不走,但电压线圈消耗的能量在总表要有所反映。但总表电度多于分表之...
10KV高压柜
如何
安装
电量表
,需要什么配件(如:1个电表,需要几个电流
互感器
...
答:
在接电流
互感器
时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能
表表
尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
...一个三相四线有功电能表.需要多大
的
电流
互感器
?
怎么
算?
答:
建议选择3个400/5A的电流
互感器
,电能表只需5(10)A的即可。互感器400/5变比为80倍,计算实际耗
电量
如下:(本月度数—上月度数)X80倍=实际消耗
的电量
如:(200—100)X80=8000Kw/h
各位大师用一个三相四线电度表,三支
互感器
,一个电压表,三个电流表,一...
答:
每相对应
的互感器
K1分接电流线圈进线端1,4,7,K2分接相应的电流表进线端,电流表另一端接电度表电流线圈输出端3,6,9,然后3,6,9并联接地。电流表接完。再接电压表,三相电源经熔断器分别接电压表转换开关的进线端三个接线点。再将电压表接到电压表转换开关的输出端两个接线点就可以了。
电流
互感器
和三相电表
怎么
接啊
答:
二次电源《也就是你说
的
火线》是接2、5、8 把3个电流
互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
三相四线插卡电表带电流
互感器怎么
样控制用
电
答:
控制接线方法如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度
表的
接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相
电互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器与电度表如何匹配
电度表与互感器怎样配置
互感器和电表怎么选配
电流互感器与电表的配比
安装互感器怎么配电表
电表怎么配互感器大小
电能表互感器的选用原则
电能表互感器的选用
电度表和互感器配比怎么选型