答:
变压器100.5,变压器最大二次电流为5a,选择
电表
约10A即可
电流
互感器
怎么配
电度表
答:
1、就三相电度表的互感器的配置:
三只电流互感器变比必须是相同的。电压值必须是相同的。电度表是5A的表,电流互感器二次电流也必须是5A的
。电流互感器的变比必可以根据所带的负载大小而定。2、互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压...
三相电安装
互感器电表
怎样搭配
答:
总功率50KW+45KW=95KW,如果是380V供电,折合总电流为I=95/(1.732*0.38)=144A。这么大的电流不能采用直入式接线形式,必须选用
互感器式
接线形式。高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电...
电度表
和
互感器
是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,电流约1700A,可以配2000/5A的
互感器
,
电表
可以配1.5(6)A的互感器型
电度表
,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
电度表
和
互感器
是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)
答:
当表计配用电流
互感器
时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功
电度表
,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以...
电流
互感器
与
电度表
如何匹配计算
答:
可以采用800/5的电流
互感器
,配额定电流为1.5(6)A的
电度表
。
电流
互感器
电流表
电度表
怎么接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
电表
与
互感器
怎么选配,例如150/5互感器选什么规格电表
答:
电表
看
互感器
后面的数字就可以了 比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A电流变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。电表与互感器匹配的时候,选取最大电流比互感器的二...
电表
如何与电流
互感器
匹配
答:
电流
互感器
与
电表
的匹配主要包括以下几个方面:1. 电流互感器的选择:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二...
装
互感器
的三相四线
电度表
,互感器与电度表怎么选型
答:
1、根据计算负荷电流选择电流
互感器
一次电流。使计算负荷电流A=(0.75~1)互感器一次额定电流A。互感器额定二次电流一般选5A。2、选择额定电压380V额定电流为1.5(6)A的三相四线
电度表
。