33问答网
所有问题
当前搜索:
电表与互感器的配比对照表
电能表与互感器的配比
是多少?
答:
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表
。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ...
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A
,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,电度表接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。
互感器和电度表配比
答:
1.5(6)与3(6),1.5和3是基本电流也叫标定电流,是
电表
设计(检定)参数的一个基准.如5A电表,就是以5A以基准(参数)对电表进行设计和校检.6是额定最大电流:电表在满足准确度的同时允许电表长期,安全运行的最大电流.一般需要配输出最大为5A的
互感器
。
互感器的
倍率
和电表
的倍率一样吗?
答:
比如互感器是400/5 的,倍率就是400/5=80
。电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积。电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表计算用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍;100/5就是20倍等。来看...
电度表和互感器
是
怎么
匹配的,多少KW需要配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,电流约1700A,可以配2000/5A的
互感器
,
电表
可以配1.5(6)A的互感器型
电度表
,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
低压电流
互感器的
变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,
电度表
接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。
互感器和电度表配比
答:
互感器变比都是X/5,X就是看你装
互感器的
母线或电缆他的电流是多大的就选与该电流最接近的向上一档的电流,5是互感器的二次电流,就是不管你测的电流是多大,互感器转换出来的电流都是5A,比如有100/5,160/5,200/5,250/5,300/5,400/5等等 所以如果有
电度表
一般都是5A的,一般写互感器...
电度表
怎样选配
互感器
答:
先根据电路的最大电流
和电度表的
容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
...安装一个三相四线电度表,改
怎么
选
电度表和互感器
型号??
答:
你好:——★1、大电流计量时应使用电流
互感器
。用于电气计量的电流互感器,其二次侧电流为5A,所以应该选用5A的三相四线电度表。——★2、设备的电流为60A,选择标称值为75:5的电流互感器即可。——★3、75:5的电流互感器,它的变流比为(75÷5)15(倍)。因此,
电度表的
计量电度数×15=...
...电度方法是否是
电表
度数乘以三相在乘以
互感器的
倍数后得出的数字就...
答:
三相四线
电度表
指示的数字,就是三相负载用电的合成读数,所以不需要再乘以三 只要用三相表的读数再乘以
互感器的
倍数,得数就是实际用电读数,再减去上月读数,就是当月实际使用电量