答:
电流互感器
一次额定电流=(1~1.3)计算负荷电流,二次额定电流选5A。
电度表
根据互感器二次电流选择其额定电流,可选额定电流1.5(6)A电表。互感器二次按A、B、C相的首端S1和尾端S2分别接于电表1、4、7接线孔和3、6、9接线孔内。电源A、B、C三相即零线N分别接线至
电表的
2、5、8、10接线...
电度表和互感器怎么
搭配才算合适?
答:
电度表和
互感器没有什么搭配的问题,电度表的;\x0d\x0a 电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;\x0d\x0a
电流互感器的
变比容量...
电表与互感器怎么
选配,例如150/5互感器选什么规格电表
答:
电表看互感器后面的数字就可以了 比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A
电流
变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。
电表与
互感器匹配的时候,选取最大电流比
互感器的
二...
电表和电流
表共用
互感器怎么
接线。
答:
接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器a、b、c相电
互感器的
s1。3、6、9为电流出线,依次接
电流表
的输入端。电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。2、5、8为电压接线,依次接a、b、c相电。10端子接零线。
电表和电流
表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三...
三相四线有功
电能表和电流互感器怎么
配套使用?
答:
互感器
选用300/5 400/5更好一些
电表
选用3只单向电表。1.5-6A的。再配合三相是线制无功
电能表
(如果需要计算无功)如果你的工厂承包给别人,强烈建议不要安装机械式三相四线制表。这种表有很大缺陷,损耗高和计量精确度差。并且一相元件损坏后,还很难发现,将会少计算1/3的电量,所以如果不想投资...
请问
电度表和电流
表共用一套
互感器如何
接线?
答:
电表和电流
表共用
互感器
,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
电度表怎样
选配
互感器
答:
先根据电路的最大
电流和电度表的
容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,
电度表的电流
是8A。
请问三相四线
电表怎样
安装
电流互感器
答:
电流互感器配
三相四线
电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
怎样配互感器
和
电表
比较合适
答:
低压
电流互感器的
变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,
电度表
接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。
怎样配互感器
和
电表
比较合适
答:
低压
电流互感器的
变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,
电度表
接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。