33问答网
所有问题
当前搜索:
电源线交流耐压测试方法
怎样进行电缆的
交流耐压试验
?
答:
接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外 护套及内衬层接地。
耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟
。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。
串联谐振做
交流耐压试验
有几种
方法
?
答:
串联谐振做交流耐压试验有:试验超低频法、试验振荡电压法、试验谐振耐压法三大方法
。试验超低频法 由于常用的工频耐压试验中,电缆容量大,试验变压器容量大、且需要现场提供相当大的试验电源,来给电缆提供无功功率,因此,工频耐压试验并不适用于现场,所以就需要采用超低频作为试验电源,不仅可以让试验变压器...
电缆
耐压试验
怎么做?
答:
1、试验用品 试验品终端部分的长度和拟作终端头的
方法
必须要保证在规定的电缆线
耐压试验
电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定的试验电压之下,不会发生沿其表面放电的情况。2、耐压试验的...
电缆的
耐压
值如何
测试
?
答:
一般线缆上标注的不是
耐压
值,而是最高工作电压和最高工作温度,实际耐压值比它高的多。如果它明确标注“耐压值:多少,多少”,那就是多少。耐压值的测定:把
试验
装置输出的高压接在被试线芯(其它接地)经一定时间(一般是一分钟),不击穿即合格。
耐压
怎么
测试
,测试原理是什么呢?
答:
测试电压的一般规律=电源电压×2+1000V
。例如:如果测试产品的电源电压为220V,则测试电压=220V×2+1000V=1480V。一般耐压测试时间为一分钟。由于生产线上的电阻测试量很大,测试时间通常缩短到只有几秒钟。有一个典型的实用原则。当测试时间减少到只有1-2秒时,测试电压必须提高10-20%,以保证短期测试...
电力电缆
耐压试验方法
答:
一、超低频耐压试验 超低频(0.1Hz)
耐压试验方法
最早出现于1980年,其主要是用于观察电缆运行是否存在绝缘缺损的一种无损试验方法,并且该方法经过大量的研究室试验以及现场试验,证实超低频耐压试验在中低压电力电缆耐压试验中有较好的应用效果。该方法利用的原理是将50Hz
交流
电通过整流与滤波转变为直流电压...
如何进行电缆
耐压测试
?
答:
1. 准备测试仪器:需要准备一台能够输出高电压、显示电流值并自动停机的
耐压试验
仪器。2. 连接测试设备:将一端连接到地线,另一端则连接到被测电缆的导体上。需要注意的是,如果电缆是带屏蔽层或者金属护套的,则也需要将它们与地线相连。3. 设置电压值和持续时间:根据电缆的额定电压和标准要求,设置...
0.6/1KV电缆怎么做
耐压试验
?
答:
电缆
耐压试验
设备试验操作
方法
1. 过流保护设定:将操作台内低压电流继电器和高压电流继电器分别整定,一般整定为试验电流的1.1倍。2. 过压保护设定:按试验时的电压的1.1倍整定。3. 例:该试验电压为45kV时,则其显示器应调整为47kV。4. 将分压器的屏蔽线接到控制台上高压电压两接线柱 ,注意...
耐压测试
详细接线
方法
答:
下面介绍典型的
耐压测试方法
:1. 检查确认耐压测试仪的主
电源
开关是处于“关”的位置 2. 除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3. 把受测设备的所有电源输入端的
电线
或端子连接起来 4. 合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5. 把耐压测试仪的测试电压调为零 6. 把耐压测试...
变压器
交流耐压
的实验步骤
答:
2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在 110kV 以下的变压器,在有试验设备时,可按表1验电压标准,进行线端
交流耐压试验
。3. 绕组额定电压为110kV及以上的变压器,其中性点应进。交流耐压试验,试验耐受电压标准为出厂试验电压值的80%。3、准备工作(1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制...