直流220v正负对地电压是多少
...
对地电压多少
?正常情况下两级的
对地电压是多少
?
答:
如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。
正常正负极对地的电压110V左右
。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
...
直流
电是
220伏
交流电整流出来的,为什么
正负
极
对地
各110伏左右?人体...
答:
这可能是次级绕组中间抽头
对地
连接。无论是否有变压器隔离,这样高的
电压
对人体都是危险的。
电力系统
直流
系统接地如何判断? 一般正极和负极
对地电压是多少
?
答:
电力系统正负之间的电压是220V,
一般正极和负极对地的电压都是110V
,当有直流接地发生时,正极和负极对地电压会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.如果是在系统全都投入后才发现有接地的话,要联系好各个专业,从直流总电源的各个分级开关上开始一...
为什么变电所中
直流
电源
220V
正对地是110V,负
对地是
-110V?
答:
变电所中,由蓄电池供电的220V直流电源,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+
110V
,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
请问有谁知道
直流
系统
对地电压是
怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的
直流
系统
正负
极之间为
220v
。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时,正对地和负对地均为110v。如果正极
对地电压
降低,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
绝缘良好的
220V直流
系统,为什么直流电源正对地是110V,负
对地是
...
答:
如图所示,正极对地电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得
110V
电压,极性就是正极比地高110v,地比负极高110v。
直流
系统
对地电压多少为
正常
答:
没有好坏之分,
220V的直流
系统,最完美(负载绝缘好)的
对地电压是正负
110伏,检测都是正对地为15V,负对地为10V,有时有70到80V的样子,这是因为负载对地绝缘有问题造成的。
直流
屏的
对地电压
为什么有正负之分,而直流供电系统就没有
正负对地
都有...
答:
直流屏的对地电压的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测!如是220V的直流系统其正负两极对地电压都是
110V
左右!如正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常。零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个...
发电厂
直流
系统的
对地电压
答:
但是,由于直流系统比较庞大,
正负
极对地绝缘电阻不可能达到“无穷大”,所以
对于220v直流
系统,出现正对地和负对地都等于110v,这说明正负极对地绝缘电阻差不多大,系统的绝缘基本上可以算好的。注意:如果正对地和负对地小于110v,越小越好。如果正对地和负
对地电压
不等,就表明电压低的那个极绝缘偏低...
为什么
直流220V的电压
正负对地
都是
110V
答:
这个直流是正负
110V
的,相对于直接出220V的电压,设计的压力没那 么大,对电路的要求侧重点不一样,设计起来相对来说要方便一些。