33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子编码器调试案例
西门子
配sew
编码器
如何设置
答:
步骤如下:1、确认SEW
编码器
的型号和参数,包括分辨率、脉冲数等。2、在
西门子
TIAPortal编程软件中,创建一个新项目,并添加SINAMICS模块。3、配置SINAMICS模块的参数,包括通信端口、编码器接口等。根据实际情况,设置适当的通信协议和参数。4、在PLC程序中,使用合适的函数块或指令实现编码器数据的读取和处...
把测速电机换成
编码器
要怎么设置
西门子
6RA70调速装置?
答:
直接把
编码器
连接到70箱上,(70箱手册中有详细的接线图和说明)把70箱的速度反馈改成编码器反馈,参数编号083,你原来设置的应该是P083=1,也就是模拟量测速机测速 如果改成编码器,应该改为P083=2 同时修改P141=所用编码器的单圈脉冲数 ...
西门子
伺服电机
编码器
如何调零对位
答:
西门子
伺服电机
编码器
更换后都要调整对零位,不仅换编码器要调零点就是换轴承也要拆编码器的,编码器不可盲目的拆,稍有不慎编码器就有可能损坏,拆之前要把编码器对位点做好标记,安装的时间反着来就可以了,上海迪昊公司专业西门子伺服电机维修,编码器维修
调试
,专业的检测工具,数控系统测试平台,保证...
西门子
伺服电机更换后
编码器
不一样
答:
西门子
伺服电机更换后
编码器
不一样,需要进行校准
调试
。西门子伺服电机更换后编码器不一样的校准方法如下:重新打开伺服后端盖,松开编码器的紧固螺钉,找到电机后轴的标记号,在编码器的标记与电机的那个标记重合到一起安装,紧固编码器螺钉、伺服电机后端盖,安装伺服后确认上电测试。
SQM40.165A20西蒙子风门伺服怎么
调试
,原始参数谁知道
答:
下面就例举一些频发故障问题,给出了如下解决方案:一、正确连接动力电缆及
编码器
电缆(随机附送的屏蔽板非常重要,不要随便扔掉!!!)为了满足 EMC 要求,所有与 SINAMICS V90 系统相连接的电缆必须为屏蔽电缆,这包括电源到电源滤波器的电缆以及电源滤波器到 SINAMICS V90 PN 驱动器的电缆。屏蔽双绞线...
西门子
力矩电机
调试
方法
答:
1、正确的安装
西门子
力矩电机和
编码器
,使用RCN229编码器,在数控系统上作拓扑时,显示可以识别。2、在完成拓扑操作后,正确的输入西门子力矩电机参数,参照西门子相同规格力矩电机的说明书上完成参数输入。3、输入识别电流后,启动识别过程,系统就把识别的结果自动输入到参数中,就完成了电机的
调试
。
西门子编码器
速度控制如何写回零程序
答:
1、首先,将
西门子编码器
的速度控制设置为最小速度(或最大速度)。2、接着,将编码器上的机械零点与控制电路系统中的参考点进行比较,判断其位置是否在初始位置上。3、然后编码器的机械零点与参考点不重合,则将编码器控制电路系统中的计数器清零,并设置初始位置为零点。4、随后,在控制电路系统中使用...
西门子
840D主轴
编码器
出现故障怎么办?
答:
方法:\x0d\x0a30200设为1即可。\x0d\x0a\x0d\x0a关闭从动
编码器
,相当于全闭环改为半闭环,修改下列参数:\x0d\x0a1.MD30200=1\x0d\x0a2.MD30230(ENC_INPUT_NR)[0]=‘1’\x0d\x0aMD30230(ENC_INPUT_NR)[1]=‘0’\x0d\x0a3.MD31000(ENC_IS_LINEAR)[0]=...
西门子
变频器
编码器
故障后如何切换模式
答:
切换模式步骤如下:1、将变频器切换到非闭环模式,变频器不再使用
编码器
的反馈信号进行控制。进入变频器的参数设置界面。2、可以通过变频器上的按键和显示屏,或者通过连接到计算机的编程软件来进行参数设置。找到与闭环控制相关的参数包括编码器类型、编码器反馈设置等。3、将编码器相关的参数设置为非闭环...
西门子
变频器
编码器
接线方法
答:
1、断开变频器的电源开关,确保安全。2、将
编码器
的A、B、Z三个信号线连接到变频器的相应端子上,A相信号线连接到变频器的X14端子上,B相信号线连接到变频器的X15端子上,Z相信号线连接到变频器的X16端子上。3、将编码器的电源线和接地线连接到变频器的相应端子上,编码器的电源线连接到变频器的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子1200编码器读取
西门子外置编码器参数
怎么判断编码器坏了
西门子828D第二编码器详解
更换编码器后怎样调试
西门子1200绝对值编码器接线
profinet编码器接线图
绝对值编码器应用实例
西门子plc组态第二编码器