答:
终端
轮控输出(常开触点或常闭触点均可,可由终端进行
控制
)的是一个DC12V的电压,只需在轮空输出端接一个DC12V的中间继电器,就可控制后面的
跳闸
开关。
220V交流电线路超
负荷
影起
控制
开关
跳闸
有什么补救措施?
答:
1.两个方法,可以错开用电。2.或者换一个允许电流更大空气开关。
负荷
开关怎样实现根据变压器温度过高信号来脱扣
跳闸
?
答:
把温控开关的两根线分别接在控制脱扣线圈的功率管的输入、输出端,即可实现
。(负荷开关要选带线圈脱扣的,只有磁力脱扣的可加上电磁脱扣装置,电磁脱扣还分欠压和过流等几种)
总闸总是
跳闸
怎么解决
答:
老是跳闸的原因一般有两种情况,一是漏电跳闸(如果您家装有漏电保护器的话),二是过
负荷跳闸
,所以您得先注意一下:1,如果平时不跳而当使用某个电器时就跳闸或容易跳闸,那就说明这个电器有漏电的地方或有绝缘不好的地方;2,如果只要使用某一个线路,即某个线路一旦供电就跳,那就说明这条线路有...
一有
负荷
就
跳闸
的原因
答:
冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过
负荷
有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。将室内的大功率电器分开使用,不能同时使用。住房设计线路,空调线路和厨房线路应该是分开独立供电的,找一个电工检查配电箱内,是否可以在配电线内部把空调线路和厨房线路,分开两个空气开关单独
控制
。
双电源转换时为什么变压器
负荷
开关会
跳闸
?
答:
如果是在开关柜内
负荷
开关和熔断器组成组合电器,一般这样的组合电器有撞针联动
跳闸
机构,即线路短路时,短路电流由熔断器来开断,然后由熔断相的熔断器弹出撞针触发联动机构,使得负荷开关跳闸,以避免缺相运行。负荷开关如果单独使用只能开断不超过其额定电流的正常负荷电流,只有和熔断器组成组合电器时才具备开...
漏电保护器
接线
图
答:
上端是电源端,接电源。下端是
负荷
侧,接负载。
接线
注意:对于1p+N漏电断路器,N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而...
电力系统中的负控装置的作用是什么?在什么情况下用?怎么用?
答:
电力系统负控装置又称为电力系统
负荷控制终端
;供电部门对用电单位进行用电监测,控制的设备。可以在供电部门直接通知用电单位进行负荷控制(对讲功能),如果用电单位在用电高峰时不执行调控负荷指令,供电部门直接发出指令。用户负荷装置立即断开用户的主开关(遥控功能)。负荷装置利用无线电(或者其他通讯...
电动车
跳闸
是什么原因
答:
电瓶车跳闸的原因主要有以下几方面:1.
控制
器电门锁信号线接触不良;2.控制器
接线
处的电线搭接不良;3.控制器功率管超压、过载、缺相运行的短路跳闸。一般跳闸的原因就是以上概述为的两种情况,一是漏电跳闸。二是过
负荷跳闸
。1、控制器电门锁信号线接触不良 电动车的功能越来越多,容易导致线路复杂,...
总开关跳阐?
答:
其操作方法是:先将各路出线或交流接触器
负荷
切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,
接线
是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。2 直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断...