答:
钢筋试件取样,根据《
钢筋焊接
接头试验方法
标准
》(JGJ/T27-2014)
规定
。一、按照电弧焊 双面搭接、双面帮条的接头形式,试件最小长度为8d+Lh+240 ,单位为mm 二、按照
单面搭接
、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件...
钢筋焊接
是怎么
送检
?
答:
长度的
要求
是与试验所使用的机器有关!如果是电渣压力焊、
搭接焊
只需
送检
3根做拉伸试验;若是闪光对焊需送检6根,其中较长3根做拉伸试验,较短3根做冷弯试验。
钢筋
接头(电渣压力焊、闪光对焊、
单面搭接焊
等)数达到多少时必须取样...
答:
每300个接头为一检验批,不足300头也按一批
送检
。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或
焊接
。在同一跨度或同一层高内的同一受力
钢筋
上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎...
送检钢筋焊接
规格
答:
钢筋焊接
接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列
规定
:非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。...
你好,
单面搭接焊
的10D出自哪本
规范
?
答:
《
钢筋焊接
及验收规程》JGJ18-2003 4.4.3
搭接焊
时,宜采用双面焊(图 4.4.3-a)。当不能进行双面焊时,方可采用
单 面焊
(图 4.4.3-b)。搭接长度可与本规程表 4.4.2 帮条长度相同。注意看相关的图和表,一个是≥5D,一个是≥10D。
钢筋搭接焊
和对
焊送检
需要多少组,和送检流程
答:
在现浇
钢筋
混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批 随机切取3个接头做拉伸试验。参考资料:JGJ18-2003
钢筋搭接焊
的
规范要求
有哪些?
答:
钢筋搭接焊
的
规范要求
:搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用
单面焊
。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列...
钢筋单面搭接焊
如何取样试验?
答:
1、
单面焊
双面焊同一台班焊工内,以3个同牌号直径
钢筋
、同直径、同型式接头作为一批,一累计不足3按常做拉伸试验,取一组共3根,长度根据检测室和范围需求。2、一般来说是不行的,因为见证托单上面必须要写明钢筋等级,但是如果检测的结果可以达到2
要求
,是没有问题的,你在取样单上面可以加几级钢。...
单面搭接焊
接头焊好多长时间能送
答:
24小时以后就可以
送检
.
单面搭接焊
指的是焊缝所处的位置和零件连接的形式,不是焊接方法,电弧焊、氩弧焊等都能应用再单面搭接焊上面。在
焊接钢筋
的时候,两个钢筋接头,只在接头的一面(或侧)施焊的焊接就叫
单面焊
。焊接长度为10倍d(d是钢筋直径)。例如两个直径25毫米的
钢筋搭接
,焊 ...
钢筋焊接
的
规范要求
?
答:
钢筋焊接
的
规范要求
有:①焊接时,引弧应在帮条或焊缝处进行,不得烧伤主筋。②焊接地线与钢筋应紧密接触。③焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊坑应填满。④接头应采用双面焊缝,条件不具备时,可采用
单面焊
。⑤
搭接焊
时,两连接钢筋轴线应一致。双面焊缝长度不得小于5d,单面焊缝长度不小于10d...