33问答网
所有问题
当前搜索:
高压消火栓的布置间距不应超过(
高压消火栓的布置间距不应超过
答:
高压消火栓的布置间距不应超过60
。室外消火栓:低压消火栓保护距离
不超120米
;稳高压、高压消火栓保护距离不超60米;距建筑物不少于5米;距道路不多于5米,保留消防栓周围二米内没有任何物品。室内消火栓:室内消防栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1米,其出水方向宜向...
消防栓间距不应大于
多少米
答:
室外消火栓应设置在路边或建筑物墙边,低压室外消火栓保护距离不超120米,
稳高压、高压室外消火栓保护距离不超60米,距建筑物不少于5米
,消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m。消防栓周围
2米范围内不应有遮挡物
,每年应为消防栓刷防锈漆。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第二十八...
消火栓的布置
原则是什么
答:
过60M
。
消火栓距路边不应超过2M
,距建筑物外墙不宜小于5M。
消火栓的布置
要求有多少米?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离
不宜大于2 m
;消火栓周围应留...
消防栓的布置间距不大于
多少米?
答:
1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,
消火栓的布置间距不应大于30m
。如图4-25所示。2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。如图4-26所示。室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内...
室外
消火栓
设置
间距
是多少?
答:
根据城镇道路建设情况,市政消火栓最大布置间距X=√R2-(L/z)2,R是消火栓最大保护半径,L是街道中心线之间的距离,按城市规划要求约为160m。经计算得:室外低压
消火栓间距
X=127m,室外
高压消火栓
间距X=60m。考虑火场供水需要,室外低压消火栓最大
布置间距不应大于
120m,高压消火栓最大布置间距不应...
消防栓间距不应大于
多少米
答:
室外
消火栓应
设置在路边或建筑物墙边,以便于 access。低压室外
消火栓的
保护
距离不应超过
120米,而稳
高压
和高压室外消火栓的保护距离不应超过60米。室外消火栓应距离建筑物至少5米,且距离路边不应大于2米,距离房屋外墙不宜小于5米。在消防栓周围2米范围内,同样不应有遮挡物,并且每年应给消防栓涂刷...
消防栓间距不应大于
多少米,消防栓周边要设有防压
答:
法律分析:这个室内
消火栓
2类以上和丙类以上建筑都是保护范围不超过30m的,丁戊类的是不超过50m的;室外消火栓是保护半径不错过150m且设置
间距不超过
120m的。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第十三条:国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管...
消火栓的布置
有什么规范要求?
答:
室外
消火栓距
建筑物外墙不宜小于5m,最远不宜大于40m,距路边不应超过2m。 室外
消火栓的布置
规定: 1.室外消火栓的
间距不应大于
120.0m。 2.室外消火栓的保护半径不应大于150.0m。 在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。 3.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防...
...水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于(
)。
答:
【答案】:B 2021教材P180 知识点:水灭火系统。室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距:消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于30m
;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
市政消火栓的布置间距不应超过多少
消火栓的间距不应超过多少米
市政消火栓的间距不应超过
室外消火栓的间距不应超过几米
消火栓间距不应超过
室外消火栓间距不应超过120米
室外消防栓间距不应超过
市政道路消防栓间距不应超过
室外消火栓距路边不应超过