33问答网
所有问题
当前搜索:
高压电压耐压值测试1500V
直流
1500V耐压测试
选多粗的线?
答:
一般情况下,为了满足直流1 500V的
耐压测试
要求,建议选择线材的截面积不小于2.5mm²。然而,具体的线材选择还应遵循国家和行业标准以及设备制造商的建议。在进行高电压测试时,建议咨询专业人士或向相关机构获取具体建议,以确保测试的安全性和准确性。
端子与端子间耐
电压1500v
是什么意思?
答:
就是两个端子之间是绝缘的,可以承受
1500V电压
而不被击穿。
电容可以打
高压
吗?直接接电容两引脚,施加一个
1500V
AC的高压,请问电容能...
答:
耐压值
是电容品质的一个重要指标,出厂前都经过逐一
测试
并明确表示在电容上(只有一些小容量、低耐压的电容没有),1500VAC已经算是
高压
了,如果电容上没有明确标出其耐压值在1500V*1.414=2121V(交流1500伏的峰值电压)以上,就不要试了,如果标示在2500伏以上,那一般就没有问题。
电缆线测试绝缘电阻(
电压
比
耐压测试1500v
)时电缆会发出吱吱声音,但绝 ...
答:
大多数安全标准使用2xU + 1000
V
的惯例作为基本的绝缘材料测试的依据, 这里的U 是操作电压(rms值)。 这个惯例仅仅作为一个指导, 对于个别标准特别是IEC 60950 提供了一个具体的表格来定义根据测量到的实际工作电压来确定确切的
测试电压
1.至于使用1000 V 作为基本惯例的原因是产品的绝缘材料在日常使用中可能承受瞬...
额定
电压
380V,用
1500V
作
耐压测试
,请问要加压多少时间?
答:
你说的是测电机的绝缘值吧!一般的话用500v 1分钟.
1500v
的话30秒就可以了。如果时间太长的话对电机的线圈有损伤!
高压耐压
直流和交流的标准是多少
答:
例如:
1500V
交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为 1500 × 1.414 即 2121V 直流电压。使用直流
测试电压
的其中一个好处在于在直流模式下,流过
耐压测试
仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的...
耐电庄
1500v
是什么
答:
耐
电压1500V
就是承受的电压是1500V。注意分清是直流还是交流
耐压值
,在直流当中的耐压通常是指反向耐压,超过耐压值元器件很容易被击穿,击穿在电学上是短路的意思。
【关于
耐压测试
】,本来按照标准的测试条件是
1500V
,60秒,如果测试时间缩 ...
答:
不能缩,缩了就没有意义了,本来你的东西耐压2000
v
,如果你像提高测试速度将
电压
提到3000v的话,那你这东西直接就击穿了
耐压测试
是看一定时间内被测物能否禁受主一定电压,时间短了试不行的,时间延长是可以的
我有个交流
1500V
的设备,请问打
耐压
的话应该调整到多少
电压
(交流耐压...
答:
交流
1500V
,峰值为1500V*1.414=2121V,
耐压
起码要超过2121V的20%以上就OK了,建议打耐压2500V吧。
1500V
直流电缆做
耐压测试
该用什么标准?与交流的能否混用
答:
回答:肯定不能混用啊。最简单的一个道理,幅值就不一样,直流
1500V
的幅值就是1500V,而交流1500V的峰值能达到1500*1.414 = 2121V,能一样吗? 这个标准肯定有规定的,你查查你们公司的作业指导书。