33问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆外护套直流耐压
220kv
电缆外护套
试验标准
答:
该
电缆
试验标准应参考IEC62067和IEC60229。在IEC62067中,主绝缘交流
耐压
值为1.7Uo,约180kV/1h。而
外护套
试验参照IEC60229要求,
金属
护套外的挤出护套绝缘直流耐压为10kV/1min1。220kv电缆外护套的试验标准包括交流峰值、绝缘层耐压、电缆外护套绝缘电阻、谐振耐压试验等。
高压电缆
能做
直流耐压
么?
答:
直流耐压
试验时,要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。
高压电缆
:...
电缆直流耐压
试验方法有哪三种?
答:
三、充油
电缆
主绝缘投运后不做
直流耐压
试验 (1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量
外护套
的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行直流耐压试验。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因...
电缆耐压
试验标准国家标准
答:
分工频耐压试验和
直流耐压
试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力
电缆
为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数...
外护套直流耐压
试验时为什么线芯接地
答:
外护套直流耐压
试验时,耐压试验线芯接地主要是检查
电缆外护套
对地绝缘状况,若对地绝缘不良,出现多点接地,电缆在运行过程中将产生环流,导致严重过热,危害电缆的主绝缘,甚至会造成短路击穿事故。直流耐压试验能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。
高压电缆
10KV检测应该做哪些项目
答:
2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压、交流耐压试验;3、电缆外护套绝缘电阻测量:目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。4、
电缆外护套直流耐压
试验,目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。5、测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比,目的是测量金属屏蔽层电阻和导体电阻可以...
110KV
电缆外护套
做
直流耐压
试验时泄漏电流超过2MA,可以投入运行吗...
答:
2mA电流还是比较大的,建议比较3相之间的泄漏电流的不平衡率,如果就一相非常大,建议重做
电缆
,如果三相都大,可以投入使用
高压电缆
做
耐压
试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对
电缆
做交接
直流耐压
试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。
高压电缆耐压
试验
答:
外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。 (3)、交流
耐压
试验3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,
电缆
另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3 接...
电缆外护套直流耐压
试验在哪个标准规定的
答:
检查,要及时分析,在
耐压
,三相耐三次试验电压为
电缆
额定电压的3倍,并记录漏泄电流,一相接耐压器另两相接地,一相一相的耐压。使用方法就常规的方法连接。耐压前先用
高压
兆欧表检查下;注:泄漏电流随电压不成比例地显著上升的,每段停留1min.5倍额定电压分段生高。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆外护套直流耐压试验标准
电缆外护套直流耐压试验
10kv高压电缆直流耐压标准
高压电缆直流耐压微安跳
1kv电缆直流耐压
交流单芯外护套直流耐压试验
电缆外护套耐压标准
电缆测外护套时测电压
电缆直流耐压打多少倍