33问答网
所有问题
当前搜索:
交流单芯外护套直流耐压试验
电缆
耐压试验
分为
直流耐压
和
交流耐压
答:
三、充油电缆主绝缘投运后不做
直流耐压试验
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量
外护套
的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行直流耐压试验。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因...
外护套直流耐压试验
时为什么线
芯
接地
答:
检查电缆外护套对地绝缘状况。
外护套直流耐压试验
时,耐压试验线
芯
接地主要是检查电缆外护套对地绝缘状况,若对地绝缘不良,出现多点接地,电缆在运行过程中将产生环流,导致严重过热,危害电缆的主绝缘,甚至会造成短路击穿事故。直流耐压试验能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的...
220kv电缆
外护套试验
标准
答:
该电缆
试验
标准应参考IEC62067和IEC60229。在IEC62067中,主绝缘交流
耐压
值为1.7Uo,约180kV/1h。而
外护套试验
参照IEC60229要求,金属护套外的挤出护套绝缘直流耐压为10kV/1min1。220kv电缆外护套的试验标准包括交流峰值、绝缘层耐压、电缆外护套绝缘电阻、谐振耐压试验等。
电缆
直流耐压试验
答:
电缆
直流耐压试验
试验电压为电缆额定电压的3倍。在规定的试验电压下(试验电压按每级0.5倍额定电压分段生高,每段停留1min,并记录漏泄电流; 注:泄漏电流随电压不成比例地显著上升的,要及时分析、检查。 耐压前先用高压兆欧表检查下,在耐压。 使用方法就常规的方法连接,一相一相的耐压,一相接...
怎样进行电缆的
交流耐压试验
?
答:
新电缆阻值均在10000MΩ以上。多
芯
电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。
外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。(3)、
交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外 一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关...
电缆耐电压
试验
如何进行?
答:
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量
外护套
的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行
直流耐压试验
。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因此试验电压也高,而且在终端头周围还有许多其他...
高压电缆10KV检测应该做哪些项目
答:
2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压、
交流
耐压试验;3、电缆外护套绝缘电阻测量:目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。4、电缆
外护套直流耐压试验
,目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。5、测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比,目的是测量金属屏蔽层电阻和导体电阻可以...
8种高压电缆
试验
及检测方法
答:
2. 耐压考验的抉择
直流
和
交流耐压测试
有所不同。对于110kV及以上的电缆,推荐采用谐振耐压技术。交接与预试的标准化程序,不容忽视。3.
外护套
的保护屏障外护套的绝缘性能检查至关重要,任何损伤或受潮都可能导致问题。500V兆欧表是检测的利器,交接预试要求达到0.5MΩ/km。每隔三年进行一次试验,安全...
110KV电缆
外护套
做
直流耐压试验
时泄漏电流超过2MA,可以投入运行吗...
答:
2mA电流还是比较大的,建议比较3相之间的泄漏电流的不平衡率,如果就一相非常大,建议重做电缆,如果三相都大,可以投入使用
请问郭老师,10kV电缆常规
试验
需要做哪些试验?
答:
单芯电缆外护套直流耐压值
高压电缆外护套耐压试验
交流耐压试验是什么意思
电缆外护套直流耐压试验方法
高压电缆外护套直流耐压
电缆外护套直流耐压试验标准
电力电缆外护套交流耐压实验
直流耐压实验加500v交流电压
耐压试验能用直流代替交流