户内高压真空
断路器型号
有了解过的吗?有没有大佬可以给我分析一下的...
答:
2、Z表示真空,N表示户内,其它的数字和字符没什么具体的意义。ZN开头就是真空户内高压真空断路器,ZW开头就是真空户外高压真空断路器。3、85表示产品设计的序号,更具产品定义的 。4、-40.5表示的是这种型号产品的额定电压为40.5kV。二、户内高压真空
断路器型号
都有那些:1、常用的户内真空断路器...
断路器
、电压互感器、电流互感器的
型号
说明一下,怎么看型号!!!
答:
LW系列高压户外安装SF6
断路器
;LN系列高压户内安装SF6断路器;举个例子:JDZ10-10 25VA 10/0.1KV 0.2级 J--电压互感器 D--单相 Z--环氧树脂浇注 第一个10--设计序号 第二个10--额定电压(kv)25VA 容量 0.2级 :负荷不超过25VA时,能满足0.2级精度要求 10/0.1KV:一次侧
10kv
,二次...
断路器型号
答:
1、EC100小型
断路器
:工业配电系统,短路及过载保护。额定电流63A-125A,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用“框式”接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。2...
请教,
10KV
,电流互感器3000/5的进线柜,应该配多大的
断路器
?选什么
型号
...
答:
理论上来说,电流互感器3000/5,一次额定电流就是3000A左右,
断路器
最少都要用4000A才行。实际应用中
10KV
电压不会选3000/5的电流互感器,要有50000kW左右的负荷才使用3000/5的电流互感器,有50000kW,最少要用1
10KV
输送,不能用10KV输送。
10kV
变压器高压侧短路电流为2.88kA最大负荷电流144.4A,选用什么
型号
的...
答:
固定式高压开关柜内选用的多是ZN28型真空开关;一般真空开关的额定电流从630A--3150A,3秒热稳定电流(有效值)从16KA到50KA,动稳定电流(峰值)从40KA--125KA;但
参数
越大,价格就越贵;从你的介绍看,你处的负荷电流和系统短路电流均不大,可以选用630A的真空开关,开断电流(有效值)16KA就可以...
80kva的
10KV
变压器,选择多大的
断路器
?
答:
高压电流=4.618A 按高压熔断体取1--2倍额定电流,且不低于
10
A。低压额定电流115.4A,低压熔断体取额定电流。
求个合适的
断路器
和隔离开关
型号
。35/
10kV
,短路电流12.283kA。额定电流...
答:
这个很好选啊,各个
断路器
厂家都能做到。不知道你的电压35/
10KV
指的是什么?不是不变压器电压变比?断路器用在高压侧还是低压侧???还是选大品牌的吧,质量有保障 你是哪用的,是固定式还是抽出式?施耐德
型号
:HVX 40-25-12 而定电压40KV,而定短路电流:63KA ,额定电流1250A 这是抽出式...
10kv
开关柜
型号
代表什么意思?
答:
额定电压3.6kV~12kV,其特点是配装的真空
断路器
为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业归口单位颁发的
型号
序列号,后面的12代表额定工作电压为12kV。国内不同技术来源的同类产品型号...
有没有
10KV
,额定电流5000A以上的
断路器
. 求
型号
及
参数
答:
10kV
5000A 的
断路器
是有的。比如施耐德电气的发电机出口断路器 VAH,最大可到8000A 你追问的3000A断路器,应该额定电流为3150A,断路器的额定电流应该都是根号10的 n次方的倍数的关系,不会出现3000A这个
参数
,3150A的断路器是比较常见的。各个厂家基本均有生产。
谁知道这种
型号断路器
的额定电压是多少(LW3-1011630A)?
答:
LW3属于户外SF6高压六氟化硫
断路器
,断路器灭弧介质采用SF6气体,与其它
10KV
级户外断路器比,具有结构简单、灭弧和绝缘性能可靠、操作功小、额定
参数
高、电寿命和不检修周期长等显著优点。产品分Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三种。其区别在于Ⅰ型配手动储能弹簧操动机构主要供柱上用,Ⅱ型配电动储能弹簧操动机构,Ⅲ...