33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电压互感器接线图
35KV
的高压电流
互感器
为300/5A。请问电度表如何计算电量。倍率是多少...
答:
应分别乘以两个“倍率”才行。——2、
35KV
/ 100V的
电压互感器
倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ 100)× 350 倍。
35KV
的高压电流
互感器
为300/5A,如何计算电量?倍率多少?
答:
你好:——★1、带
电压互感器
和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行。——★2、
35KV
/100V的电压互感器倍率为350倍;300A/5A的电流互感器为60倍。——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。
电压互感器
JDZX8-35剩余绕组电压是多少
答:
小电流接地系统的
电压互感器
用来组成开口三角的剩余绕组电压为100/3=33.3V。这是单相电压互感器,一次额定电压为35/√3KV,那么剩余绕组为100/3V。如果一次额定电压为
35KV
,那么剩余绕组应为100/√3V。
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊; 估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了郭工你好!为什么35kV母线电容式电压互感器一次侧 ...
35kv
及以下
电压互感器
一次侧为什么要装设熔断器?
答:
其实就是为了保护该
电压互感器
如发生谐振时会感应出很大的电流那么熔断器就可以起到保护作用 还有如发生雷击时 二次产生短路 等
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧不加装保险?谢谢_百度...
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊;估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了用户不知道,也不会及时通知当地供电企业,所以多取消电压互感...
35KV电压互感器
有哪些保护?
答:
3、
35kv
以上
电压互感器
一般通过隔离开关接入系统。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给...
35KV电压互感器
检验打压打多少
答:
根据国家标准GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》附录 A 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准
35KV电压互感器
出厂试验,一次为95KV,二次为2KV。交接试验、大修试验、预防性试验等,按出厂试验的80%进行, 一次为76KV,二次为1600V。耐压试验一定要绝缘试验合格、介质损耗角正切值...
电压互感器
变比计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
请注意!! 100/√3和100/3都是
互感器
二次侧
电压
。100/√3的二次侧电压对应互感器一次侧接于相电压,即
35kV
/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√...
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V?_百 ...
答:
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V? 开口三角主要是绝缘检查用的。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形
接线
连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C... 展开 piaoyu...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜