一次侧为什么要装设熔断器?
答:
其实就是为了保护该
电压互感器
如发生谐振时会感应出很大的电流那么熔断器就可以起到保护作用 还有如发生雷击时 二次产生短路 等
JDZXW-35
电压互感器
如何测试好坏?
答:
二是自己做数据测量,产品较稳定JDZXW-35
电压互感器
是
35KV
户外用的干式电压互感器,三只为一组,由户外环氧树脂浇注而成。测试JDZXW-35电压互感器好坏有三种方法;三是对其做三倍频试验。我今年两处项目都是采购的保定冀中电力的JDZXW-35电压互感器:一是用兆欧表测量一次对二次对地绝缘电阻,带一只消谐...
110
kV电压互感器
投运后,当投上
35kV
、10kV电压互感器后,怎么核相?在线...
答:
先测定110kV的
电压互感器
二次侧的相序、线电压、相电压值,再去核对
35kV
、10kV电压互感器的二次侧的相序、线电压、相电压值,但是也有可能110kV与35kV、10kV存在角度差,所以还需要用相位仪来精确测定各侧电压的相位角,即A-A、B-B、C-C,确保相位角正常。
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
27.>电气主
接线图
一般以单线图表示。( )答案:√28.>瞬时电流速断是主保护。( )答案:×29.>电流
互感器
不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。( )答案:√30.>接线展开图由交流电流
电压
回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。( )答案:√31.>在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经...
35KV
/100
电压互感器
的A,N和a,n两对输出电压都是一样100V吗?
答:
A.N应该是
互感器
的高压侧高压端和接地端吧,运行
电压
应该是
35KV
除以1.732.。a.n应该是二次输出端,正常我接触到的都是100除以1.732V和有的剩余绕组100/3V
电压互感器
为什么
35KV
以上不能制成三相式
答:
首先,理论上说无论多大电压等级或者容量,若现场需要则都能生产3相,而且实际现场也有三相的变压器在用。那么大多数
电压互感器
都做成单项式的就如楼上所说的原因,体积大,成本高
35kV
及以下
电压互感器
二次断线应如何处理?
答:
(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动。(2)检查高低压熔断器和自动开关是否正常,如熔断器熔断,应立即查明原因更换,当再次熔断时则应慎重处理。(3)检查
电压
回路有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
...y0y0开口三角单相三圈
电压互感器
在单相接地时开口三角侧的电压值是...
答:
当
35KV
和220KV系统单相金属性接地时,其开口
电压
3Uo均为100V。
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧不加装保险?谢谢_百度...
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊;估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了用户不知道,也不会及时通知当地供电企业,所以多取消电压互感...
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V?_百 ...
答:
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V? 开口三角主要是绝缘检查用的。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形
接线
连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C... 展开 piaoyu...