360个电流需要多粗的电缆
360
kw用多大
电缆
答:
360kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝
电缆360
平方毫米。断路器选800A...
360
千瓦用多大平方
电线
答:
120-150平方。
360
KW的负载需用120-150平方的的铜芯
电缆
两根双起来用。这样在输送电能、传输信号以及配电等过程中,不至于因为
电流
过大而使
电线
温度过高,能起到缓解温度的作用。
360
千瓦用多大
电缆
答:
I=96/(1.732×380V×0.85)=654A 根据
电线电流
对照表,
360
KW负载至少要选择300平方的铜芯电线。300平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约668A。导线载流量 导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个...
360
千瓦的用电设备
要用
多大
的电缆
?
答:
360
KW的负载需用120-150平方的的铜芯
电缆
两根双起来用。还得留点余量或考虑频繁起停等,具体看什么负载形式和电缆铺设条件,环境温度等。用800-1000A的空气开关或隔离开关
已知电量
360
千瓦,用电压380V三相四线。问用多少平方
的电缆
答:
这个还是要接合线路的长度才能确定。仅仅是按照发热计算,
360
KW的
电流
约700A,
需要
约120mm2的铜线,但是线路长了,终端的电压会很低,所以你将不得不加大线径,以提高终端的电压。一般的线路,终端的电压降是最不容易满足的,所以你实际上需要使用的线径,将大于120mm2。计算终端的电压,需要查出
电线的
...
380v用电负荷是
360
KW
需要
多大的三相四线铝芯
电缆线
主要是自己不懂电...
答:
可以用185mm²的两根并联做一相线。零线用120mm²就可以了
多粗电线电缆
对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
...分路
电流
算出来后怎么选择合适
的电缆
,有什么相关规定吗
答:
电缆
截面估算方法一二 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的
大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏...
负载200千瓦,150米,
需多粗电缆
答:
负载200KW,按照功率因素0.85计算,根据P=1.732UI*0.85反推可得满负荷时的载流量大约在
360
A左右,我们根据满负荷来选用
电缆
的话可以采用150mm2的铜芯电缆或者185mm2的铜芯电缆,中性线电缆为95mm2。
一台
360
千瓦的电锅炉运行
电流
有多大?
需要
配
多粗的电缆
多大的开关?
答:
360
/380√3=547(A),配1000A的空开,铜
电缆
可以使用2根150并联,120的也可以,看敷设条件吧。用铝电缆可以是120/185选择。建议使用铝电缆,不到1/5的采购价。